Better me
发帖时间:2018-08-10 09:45:02 楼主

室外机组安装检验批验收质量验收记录表格示例——

室外机组安装检验批验收质量验收记录表格示例


室外机组安装检验批验收质量验收记录表格填写说明——

一、填写依据
   《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。
二、检验批划分
    按设备类型、系统类别划分检验批。
8.2主控项目
8.2.9 多联机空调(热泵)系统的安装应符合下列规定:
    1 多联机空调(热泵)系统室内机、室外机产品的性能、技术参数等应符合设计要求,并应具有出厂合格证、产品性能检验报告。
    2 室内机、室外机的安装位置、高度应符合设计及产品技术的要求,固定应可靠。室外机的通风条件应良好。
    3 制冷剂应根据工程管路系统的实际情况,通过计算后进行充注。
    4 安装在户外的室外机组应可靠接地,并应采取防雷保护措施。
    检查数量:按I方案。
    检查方法:旁站、观察检查和查阅试验记录。
8.3一般项目
8.3.6 多联机空调系统的安装应符合下列规定:
    l 室外机的通风应通畅,不应有短路现象,运行时不应有异常噪声。当多台机组集中安装时,不应影响相邻机组的正常运行。
    2 室外机组应安装在设计专用平台上,并应采取减振与防止紧固螺栓松动的措施。
    3 风管式室内机的送、回风口之间,不应形成气流短路。风口安装应平整,且应与装饰线条相一致。
    4 室内外机组间冷媒管道的布置应采用合理的短捷路线,并应排列整齐。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:尺量、观察检查。

其他类似问题

室外机组安装检验批验收质量验收记录表格示例—— 室外机组安装检验批验收质量验收记录表格填写说明—— 一、填写依据 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按设备类型、系统类别划分检验批。8.2主控项目8.2.9 多联机空调(热泵)系统的安装应符合下列规定: 1 多联机空调(热泵)系 ...阅读全文

Better me 2018-08-10 5774 0

室内机组安装检验批验收质量验收记录表格示例—— 室内机组安装检验批验收质量验收记录表格填写说明—— 一、填写依据 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按设备类型、系统类别划分检验批。 8.2主控项目8.2.9 多联机空调(热泵)系统的安装应符合下列规定: 1 多联机空调(热泵 ...阅读全文

Better me 2018-08-10 6010 0

热泵机组安装检验批验收质量验收记录表格示例—— 热泵机组安装检验批验收质量验收记录表格填写说明—— 一、填写依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按材料、系统类别划分检验批。9.2主控项目9.2.1 空调水系统设备与附属设备的性能、技术参数,管道、管配件及阀门的类型、材质及连 ...阅读全文

Better me 2018-08-09 4752 0

精密空调机组安装检验批验收质量验收记录表格示例—— 精密空调机组安装检验批验收质量验收记录表格填写说明—— 一、填写依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按设备类型、系统类别划分检验批。三、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016摘要9.3.2 金属管道与设备的现场焊 ...阅读全文

Better me 2018-08-09 3577 0

空调制冷机组及系统安装检验批验收质量验收记录(制冷剂管道系统)表格示例—— 空调制冷机组及系统安装检验批验收质量验收记录(制冷剂管道系统)表格填写说明—— 一、填写依据 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按设备类型、系统类别划分检验批。8.2主控项目8.2.2 制冷剂管道系 ...阅读全文

Better me 2018-08-10 4004 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭