Better me
发帖时间:2018-08-10 09:42:38 楼主

燃气或燃油设备安装检验批验收质量验收记录表格示例——

燃气或燃油设备安装检验批验收质量验收记录表格示例


燃气或燃油设备安装检验批验收质量验收记录表格填写说明——

一、填写依据
   《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。
二、检验批划分
    按设备类型、系统类别划分检验批。
8.2主控项目
8.2.1 制冷机组及附属设备的安装应符合下列规定:
    1 制冷(热)设备、制冷附属设备产品性能和技术参数应符合设计要求,并应具有产品合格证书、产品性能检验报告。
    2 设备的混凝土基础应进行质量交接验收,且应验收合格。
    3 设备安装的位置、标高和管口方向应符合设计要求。采用地脚螺栓固定的制冷设备或附属设备,垫铁的放置位置应正确,接触应紧密,每组垫铁不应超过3块;螺栓应紧固,并应采取防松动措施。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察、核对设备型号、规格;查阅产品质量合格证书、性能检验报告和施工记录。
8.2.4 燃油管道系统必须设置可靠的防静电接地装置。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察、查阅试验记录。
8.2.5 燃气管道的安装必须符合下列规定:
    1 燃气系统管道与机组的连接不得使用非金属软管。
    2 当燃气供气管道压力大于5kPa时,焊缝无损检测应按设计要求执行;当设计无规定时,应对全部焊缝进行无损检测并合格。
    3 燃气管道吹扫和压力试验的介质应采用空气或氮气,严禁采用水。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察、查阅压力试验与无损检测报告。
8.3一般项目
8.3.1 制冷(热)机组与附属设备的安装应符合下列规定:
    1 设备与附属设备安装允许偏差和检验方法应符合表8.3.1的规定。
 


    2 整体组合式制冷机组机身纵、横向水平度的允许偏差应为1‰。当采用垫铁调整机组水平度时,应接触紧密并相对固定。
    3 附属设备的安装应符合设备技术文件的要求,水平度或垂直度允许偏差应为1‰。
    4 制冷设备或制冷附属设备基(机)座下减振器的安装位置应与设备重心相匹配,各个减振器的压缩量应均匀一致,且偏差不应大于2mm。
    5 采用弹性减振器的制冷机组,应设置防止机组运行时水平位移的定位装置。
    6 冷热源与辅助设备的安装位置应满足设备操作及维修的空间要求,四周应有排水设施。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:水准仪、经纬仪、拉线和尺量检查,查阅安装记录。
8.3.8 燃油系统油泵和蓄冷系统载冷剂泵安装时,纵、横向水平度允许偏差应为1‰,联轴器两轴芯轴向倾斜允许偏差应为0.2‰,径向允许位移不应大于0.05mm。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:尺量、观察检查。

其他类似问题

燃气或燃油设备安装检验批验收质量验收记录表格示例—— 燃气或燃油设备安装检验批验收质量验收记录表格填写说明—— 一、填写依据 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按设备类型、系统类别划分检验批。8.2主控项目8.2.1 制冷机组及附属设备的安装应符合下列规定: 1 制冷(热)设 ...阅读全文

Better me 2018-08-10 2058 0

除垢设备安装检验批验收质量验收记录表格示例—— 除垢设备安装检验批验收质量验收记录表格填写说明—— 一、填写依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按材料、系统类别划分检验批。9.2主控项目9.2.1 空调水系统设备与附属设备的性能、技术参数,管道、管配件及阀门的类型、材质及连 ...阅读全文

Better me 2018-08-09 1468 0

防冻伴热设备安装检验批验收质量验收记录表格示例—— 防冻伴热设备安装检验批验收质量验收记录表格填写说明—— 一、填写依据 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按材料、系统类别划分检验批。9.2主控项目9.2.1 空调水系统设备与附属设备的性能、技术参数,管道、管配件及阀门的类型 ...阅读全文

Better me 2018-08-09 2410 0

冷凝水管道安装检验批验收质量验收记录表格示例—— 冷凝水管道安装检验批验收质量验收记录表格填写说明—— 一、填写依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按材料、系统类别划分检验批。9.2主控项目9.2.1 空调水系统设备与附属设备的性能、技术参数,管道、管配件及阀门的类型、材质 ...阅读全文

Better me 2018-08-10 4832 0

风管安装检验批验收质量验收记录表格示例—— 风管安装检验批验收质量验收记录表格填写说明—— 一、填写依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按材料、加工工艺、系统类别划分检验批。4.1一般规定4.1.5 镀锌钢板及含有各类复合保护层的钢板应采用咬口连接或铆接,不得采用焊接连接。 ...阅读全文

Better me 2018-08-10 3462 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭