《电梯安装安全部件检验批质量验收记录》表格示例及填写说明
1175
0
电梯安装安全部件检验批质量验收记录表格示例——
电梯安装安全部件检验批质量验收记录表格填写说明——
【规范名称及编号】《电梯工程施工质量验收规范》(GB 50310-2002)
【条文摘录】
摘录一:
4.8安全部件
主控项目
4.8.1限速器动作速度整定封记必须完好,且无拆动痕迹。 4.8.2当安全钳可调节时,整定封记应完好,且无拆动痕迹。
4.8.1限速器动作速度整定封记必须完好,且无拆动痕迹。
4.8.2当安全钳可调节时,整定封记应完好,且无拆动痕迹。
一般项目
4.8.3限速器张紧装置与其限位开关相对位置安装应正确。 4.8.4安全钳与导轨的间隙应符合产品设计要求。 4.8.5轿厢在两端站平层位置时,轿厢、对重的缓冲器撞板与缓冲器顶面间的距离应符合土建布置图要求。轿厢、对重的缓冲器撞板中心与缓冲器中心的偏差不应大于20mm。 4.8.6液压缓冲器柱塞铅垂度不应大于0.5%,充液量应正确。
7.0.1分项工程质量验收合格应符合下列规定: 1各分项工程中的主控项目应进行全验,一般项目应进行抽验,且均应符合合格质量规定。可按附录C表C记录。 2应具有完整的施工操作依据、质量检查记录。
7.0.1分项工程质量验收合格应符合下列规定:
1各分项工程中的主控项目应进行全验,一般项目应进行抽验,且均应符合合格质量规定。可按附录C表C记录。
2应具有完整的施工操作依据、质量检查记录。
其他类似问题
电梯安装安全部件检验批质量验收记录表格示例—— 电梯安装安全部件检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《电梯工程施工质量验收规范》(GB 50310-2002) 【条文摘录】 摘录一: 4.8安全部件 主控项目 4.8.1限速器动作速度整定封记必须完好,且无拆动痕迹。 4.8.2当安全钳可调节时,整定封记应完好,且 ...阅读全文
施工小茗 2018-08-08 1175 0
施工小茗 2018-08-08 1333 0
电梯安装整机安装验收检验批质量验收记录表格示例—— 电梯安装整机安装验收检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《电梯工程施工质量验收规范》(GB 50310-2002) 【条文摘录】 摘录一: 4.11整机安装验收 主控项目 4.11.1安全保护验收必须符合下列规定: 1.必须检查以下安全装置或功能: ...阅读全文
施工小茗 2018-08-08 1653 0
电梯安装整机安装验收检验批质量验收记录表格示例—— 电梯安装整机安装验收检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《电梯工程施工质量验收规范》(GB 50310-2002)【条文摘录】摘录一:4.11整机安装验收主控项目4.11.1安全保护验收必须符合下列规定:1.必须检查以下安全装置或功能:1)断相、错相保护装置或功 ...阅读全文
施工小茗 2018-08-08 1500 0
电梯安装设备进场验收检验批质量验收记录表格示例—— 电梯安装设备进场验收检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《电梯工程施工质量验收规范》(GB 50310-2002) 【条文摘录】 摘录一: 4.1设备进场验收 主控项目 4.1.1随机文件必须包括下列资料: 1.土建布置图; 2.产品出厂合格证; 3. ...阅读全文
施工小茗 2018-08-08 1672 0
售前客服
售后客服
咨询电话
0571-56665700
意见反馈
关注有礼
扫码关注公众号 资料千货免费获取