施工小茗
发帖时间:2018-08-08 14:35:15 楼主

电梯安装门系统检验批质量验收记录表格示例——

电梯安装门系统检验批质量验收记录表格填写说明——

【规范名称及编号】《电梯工程施工质量验收规范》(GB 50310-2002)

【条文摘录】

摘录一:

4.5门系统

主控项目

4.5.1层门地坎至轿厢地坎之间的水平距离偏差为0~+3mm,且最大距离严禁超过35mm。

4.5.2层门强迫关门装置必须动作正常。

4.5.3动力操纵的水平滑动门在关门开始的1/3行程之后,阻止关门的力严禁超过150N。

4.5.4层门锁钩必须动作灵活,在证实锁紧的电气安全装置动作之前,锁紧元件的最小啮合长度为7mm。

一般项目

4.5.5门刀与层门地坎、门锁滚轮与轿厢地坎间隙不应小于5mm。

4.5.6层门地坎水平度不得大于2/1000,地坎应高出装修地面2~5mm。

4.5.7层门指示灯盒、召唤盒和消防开关盒应安装正确,其面板与墙面贴实,横竖端正。

4.5.8门扇与门扇、门扇与门套、门扇与门楣、门扇与门口处轿壁、门扇下端与地坎的间隙,乘客电梯不应大于6mm,载货电梯不应大于8mm。

摘录二:

7.0.1分项工程质量验收合格应符合下列规定:

1各分项工程中的主控项目应进行全验,一般项目应进行抽验,且均应符合合格质量规定。可按附录C表C记录。

2应具有完整的施工操作依据、质量检查记录。

其他类似问题

电梯安装门系统检验批质量验收记录表格示例—— 电梯安装门系统检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《电梯工程施工质量验收规范》(GB 50310-2002) 【条文摘录】 摘录一: 4.5门系统 主控项目 4.5.1层门地坎至轿厢地坎之间的水平距离偏差为0~+3mm,且最大距离严禁超过35mm。 4.5.2层门强迫关门装置 ...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 1615 0

电梯安装门系统检验批质量验收记录表格示例—— 电梯安装门系统检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《电梯工程施工质量验收规范》(GB 50310-2002) 【条文摘录】 摘录一: 4.5门系统 主控项目 4.5.1层门地坎至轿厢地坎之间的水平距离偏差为0~+3mm,且最大距离严禁超过35mm。 4.5.2层门强迫关门装置 ...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 1735 0

电梯安装液压系统检验批质量验收记录表格示例—— 电梯安装液压系统检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《电梯工程施工质量验收规范》(GB 50310-2002) 【条文摘录】 摘录一: 5.3液压系统 主控项目 5.3.1液压泵站及液压顶升机构的安装必须按土建布置图进行。顶升机构必须安装牢固,缸体垂直度严禁大于 ...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 1119 0

电梯安装整机安装验收检验批质量验收记录表格示例—— 电梯安装整机安装验收检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《电梯工程施工质量验收规范》(GB 50310-2002) 【条文摘录】 摘录一: 4.11整机安装验收 主控项目 4.11.1安全保护验收必须符合下列规定: 1.必须检查以下安全装置或功能: ...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 1642 0

电梯安装整机安装验收检验批质量验收记录表格示例—— 电梯安装整机安装验收检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《电梯工程施工质量验收规范》(GB 50310-2002)【条文摘录】摘录一:4.11整机安装验收主控项目4.11.1安全保护验收必须符合下列规定:1.必须检查以下安全装置或功能:1)断相、错相保护装置或功 ...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 1490 0