4.4导轨

主控项目

4.4.1导轨安装位置必须符合土建布置图要求。

一般项目

4.4.2两列导轨顶面间的距离偏差应为:轿厢导轨0~+2mm;对重导轨0~+3mm。

4.4.3导轨支架在井道壁上的安装应固定可靠。预埋件应符合土建布置图要求。锚栓(如膨胀螺栓等)固定应在井道壁的混凝土构件上使用,其连接强度与承受振动的能力应满足电梯产品设计要求,混凝土构件的压缩强度应符合土建布置图要求。

4.4.4每列导轨工作面(包括侧面与顶面)与安装基准线每5m的偏差均不应大于下列数值:

轿厢导轨和设有安全钳的对重(平衡重)导轨为0.6mm;不设安全钳的对重(平衡重)导轨为1.0mm。

4.4.5轿厢导轨和设有安全钳的对重(平衡重)导轨工作面接头处不应有连续缝隙,导轨接头处台阶不应大于0.05mm。如超过应修平,修平长度应大于150mm。

4.4.6不设安全钳的对重(平衡重)导轨接头处缝隙不应大于1.0mm,导轨工作面接头处台阶不应大于0.15mm。

摘录二:

7.0.1分项工程质量验收合格应符合下列规定:

1各分项工程中的主控项目应进行全验,一般项目应进行抽验,且均应符合合格质量规定。可按附录C表C记录。

2应具有完整的施工操作依据、质量检查记录。

其他类似问题

电梯安装导轨检验批质量验收记录表格示例—— 电梯安装导轨检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《电梯工程施工质量验收规范》(GB 50310-2002) 【条文摘录】 摘录一: 4.4导轨 主控项目 4.4.1导轨安装位置必须符合土建布置图要求。 一般项目 4.4.2两列导轨顶面间的距离偏差应为:轿厢导轨0~+2mm;对重 ...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 1413 0

电梯安装导轨检验批质量验收记录表格示例—— 电梯安装导轨检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《电梯工程施工质量验收规范》(GB 50310-2002) 【条文摘录】 摘录一: 4.4导轨 主控项目 4.4.1导轨安装位置必须符合土建布置图要求。 一般项目 4.4.2两列导轨顶面间的距离偏差应为:轿厢导轨0~+2mm;对重 ...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 1802 0

电梯安装整机安装验收检验批质量验收记录表格示例—— 电梯安装整机安装验收检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《电梯工程施工质量验收规范》(GB 50310-2002) 【条文摘录】 摘录一: 4.11整机安装验收 主控项目 4.11.1安全保护验收必须符合下列规定: 1.必须检查以下安全装置或功能: ...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 1642 0

电梯安装整机安装验收检验批质量验收记录表格示例—— 电梯安装整机安装验收检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《电梯工程施工质量验收规范》(GB 50310-2002)【条文摘录】摘录一:4.11整机安装验收主控项目4.11.1安全保护验收必须符合下列规定:1.必须检查以下安全装置或功能:1)断相、错相保护装置或功 ...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 1490 0

电梯安装设备进场验收检验批质量验收记录表格示例—— 电梯安装设备进场验收检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《电梯工程施工质量验收规范》(GB 50310-2002) 【条文摘录】 摘录一: 4.1设备进场验收 主控项目 4.1.1随机文件必须包括下列资料: 1.土建布置图; 2.产品出厂合格证; 3. ...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 1660 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭