电梯安装驱动主机检验批质量验收记录表格填写说明——

【规范名称及编号】《电梯工程施工质量验收规范》(GB 50310-2002)

【条文摘录】

摘录一:

4.3驱动主机

主控项目

4.3.1紧急操作装置动作必须正常。可拆卸的装置必须置于驱动主机附近易接近处,紧急救援操作说明必须贴于紧急操作时易见处。

一般项目

4.3.2当驱动主机承重梁需埋入承重墙时,埋入端长度应超过墙厚中心至少20mm,且支承长度不应小于75mm。

4.3.3制动器动作应灵活,制动间隙调整应符合产品设计要求。

4.3.4驱动主机、驱动主机底座与承重梁的安装应符合产品设计要求。

4.3.5驱动主机减速箱(如果有)内油量应在油标所限定的范围内。

4.3.6机房内钢丝绳与楼板孔洞边间隙应为20~40mm,通向井道的孔洞四周应设置高度不小于50mm的台缘。

摘录二:

7.0.1分项工程质量验收合格应符合下列规定:

1各分项工程中的主控项目应进行全验,一般项目应进行抽验,且均应符合合格质量规定。可按附录C表C记录。