施工小茗
发帖时间:2018-08-07 18:26:10 楼主

热源及辅助设备试验与调试检验批质量验收记录表格示例——

热源及辅助设备试验与调试检验批质量验收记录表格填写说明——

【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002)

【条文摘录】

13.5 烘炉、煮炉和试运行

主控项目

13.5.1 锅炉火焰烘炉应符合下列规定:

1. 火焰应在炉膛中央燃烧,不应直接烧烤炉墙及炉拱。

2. 烘炉时间一般不少于4d,升温应缓慢,后期烟温不应高于160℃,且持续时间不应少于24h。

3. 链条炉排在烘炉过程中应定期转动。

4. 烘炉的中、后期应根据锅炉水水质情况排污。检验方法:计时测温、操作观察检查。

13.5.2烘炉结束后应符合下列规定:

1. 炉墙经烘烤后没有变形、裂纹及塌落现象。

2. 炉墙砌筑砂浆含水率达到7%以下。检验方法:测试及观察检查。

13.5.3 锅炉在烘炉、煮炉合格后,应进行48h 的带负荷连续试运行,同时应进行安全阀的热状态定压检验和调整。

检验方法:检查烘炉、煮炉及试运行全过程。

一般项目

13.5.4 煮炉时间一般应为2~3d,如蒸汽压力较低,可适当延长煮炉时间。非砌筑或浇注保温材料保温的锅炉,安装后可直接进行煮炉。煮炉结束后,锅筒和集箱内壁应无油垢,擦去附着物后金属表面应无锈斑。

检验方法:打开锅筒和集箱检查孔检查。

其他类似问题

热源及辅助设备试验与调试检验批质量验收记录表格示例—— 热源及辅助设备试验与调试检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002) 【条文摘录】 13.5 烘炉、煮炉和试运行 主控项目 13.5.1 锅炉火焰烘炉应符合下列规定: 1. 火焰应在炉膛中央燃烧,不应直接烧烤炉墙及炉拱。 2. 烘炉时间一般不少于4d,升温应缓慢,后期烟温不应高于160℃,且持续时间不应少于24h。 3. 链条炉排在烘炉过程中应定期转动。 4. 烘炉的中、后期应根据锅炉水水质情况排污。检验方法:计时测温、操作观察检查。 13.5.2烘炉结束后应符合下列规定: 1. 炉墙经烘烤后没有变形、裂纹及塌落现象。 2. 炉墙砌筑砂浆含水率达到7%以下。检验方法:测试及观察检查。 13.5.3 锅炉在烘炉、煮炉合格后,应进行48h 的带负荷连续试运行,同时应进行安全阀的热状态定压检验和调整。 检验方法:检查烘炉、煮炉及试运行全过程。 一般项目 13.5.4 煮炉时间一般应为2~3d,如蒸汽压力较低,可适当延长煮炉时间。非砌筑或浇注保温材料保温的锅炉,安装后可直接进行煮炉。煮炉结束后,锅筒和集箱内壁应无油垢,擦去附着物后金属表面应无锈斑。 检验...阅读全文

施工小茗 2018-08-07 1611 0

热源及辅助设备绝热检验批质量验收记录表格示例—— 热源及辅助设备绝热检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002) 【条文摘录】 4.4.8 管道及设备保温层的厚度和平整度的允许偏差应符合表4.4.8的规定。...阅读全文

施工小茗 2018-08-07 1293 0

辅助设备及管道安装检验批质量验收记录表格示例—— 辅助设备及管道安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002) 【条文摘录】 13.3 辅助设备及管道安装 主控项目 13.3.1 辅助设备基础的混凝土强度必须达到设计要求,基础的坐标、标高、几何尺寸和螺栓孔位置必须符合本规范表13.2.1的规定。 13.3.2 风机试运转,轴承温升应符合下列规定: 1. 滑动轴承温度最高不得超过60℃。 2. 滚动轴承温度最高不得超过80℃。 检验方法:用温度计检查。 轴承径向单振幅应符合下列规定: 1. 风机转速小于1000r/min 时,不应超过0.10mm; 2. 风机转速为1000~1450r/min 时,不应超过0.08mm。 检验方法:用测振仪表检查。 13.3.3 分汽缸(分水器、集水器)安装前应进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 检验方法:试验压力下10min内无压降、无渗漏。 13.3.4 敞口箱、罐安装前应做满水试验;密闭箱、罐应以工作压力的1.5倍作水压试验,但不得小于0.4MPa。 检验方法:满水试验满水后静置24h不渗不漏;水压试验在试验压力下10...阅读全文

施工小茗 2018-08-07 1559 0

施工小茗 2018-08-07 1686 0

建筑设备监控系统调试检验批质量验收记录表格示例—— 建筑设备监控系统调试检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2013) 【条文摘录】 17 建筑设备监控系统 17.0.1 建筑设备监控系统可包括暖通窑嗣监控系统、变配电监测系统、公共照明监控系统、给排水监控系统、电梯和自动扶梯监测系统及能耗监渊系统等,检测和验收的范围应根据设计要求确定。 17.0.2 建筑设备监控系统工程实施的质量控制除应符合本规范第3章的规定外,用于能耗结算的水、电、气和冷/热量表等,尚应检查制造计量器具许可证。 17.0.3 建筑设备监控系统控制应以系统功能测试为主,系统性能评测为辅。 17.0.4 建筑设备监控系统检测应采用中央管理工作站显示与现场实际情况对比的方法进行。 17.0.5 暖通空调监控系统的功能检测应符合下列规定: 1 检测内容应按设计要求确定; 2 冷热源的监测参数应全部检测:空调、新风机组的监测参数应按总数的20%抽检,且不应少于5台,不足5台时应全部检测;各种类型传感器,执行器应按10%抽检,且不应少于5只,不足5只时应全部检测; 3 抽检结果全部符合设计要求的应判定为合格, 17.0.6 变配电监测系统的功能检测应符合下列规定: 1 检测...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 3966 0