13.5 烘炉、煮炉和试运行
主控项目
13.5.1 锅炉火焰烘炉应符合下列规定: 1. 火焰应在炉膛中央燃烧,不应直接烧烤炉墙及炉拱。 2. 烘炉时间一般不少于4d,升温应缓慢,后期烟温不应高于160℃,且持续时间不应少于24h。 3. 链条炉排在烘炉过程中应定期转动。 4. 烘炉的中、后期应根据锅炉水水质情况排污。检验方法:计时测温、操作观察检查。 13.5.2烘炉结束后应符合下列规定: 1. 炉墙经烘烤后没有变形、裂纹及塌落现象。 2. 炉墙砌筑砂浆含水率达到7%以下。检验方法:测试及观察检查。 13.5.3 锅炉在烘炉、煮炉合格后,应进行48h 的带负荷连续试运行,同时应进行安全阀的热状态定压检验和调整。 检验方法:检查烘炉、煮炉及试运行全过程。
13.5.1 锅炉火焰烘炉应符合下列规定:
1. 火焰应在炉膛中央燃烧,不应直接烧烤炉墙及炉拱。13.5.2烘炉结束后应符合下列规定:
1. 炉墙经烘烤后没有变形、裂纹及塌落现象。
2. 炉墙砌筑砂浆含水率达到7%以下。检验方法:测试及观察检查。
13.5.3 锅炉在烘炉、煮炉合格后,应进行48h 的带负荷连续试运行,同时应进行安全阀的热状态定压检验和调整。
检验方法:检查烘炉、煮炉及试运行全过程。
一般项目
13.5.4 煮炉时间一般应为2~3d,如蒸汽压力较低,可适当延长煮炉时间。非砌筑或浇注保温材料保温的锅炉,安装后可直接进行煮炉。煮炉结束后,锅筒和集箱内壁应无油垢,擦去附着物后金属表面应无锈斑。 检验方法:打开锅筒和集箱检查孔检查。
13.5.4 煮炉时间一般应为2~3d,如蒸汽压力较低,可适当延长煮炉时间。非砌筑或浇注保温材料保温的锅炉,安装后可直接进行煮炉。煮炉结束后,锅筒和集箱内壁应无油垢,擦去附着物后金属表面应无锈斑。
检验方法:打开锅筒和集箱检查孔检查。
其他类似问题
热源及辅助设备试验与调试检验批质量验收记录表格示例—— 热源及辅助设备试验与调试检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002) 【条文摘录】 13.5 烘炉、煮炉和试运行 主控项目 13.5.1 锅炉火焰烘炉应符合下列规定: 1. 火焰应在炉膛中央 ...阅读全文
施工小茗 2018-08-07 1452 0
热源及辅助设备绝热检验批质量验收记录表格示例—— 热源及辅助设备绝热检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002) 【条文摘录】 4.4.8 管道及设备保温层的厚度和平整度的允许偏差应符合表4.4.8的规定。 ...阅读全文
施工小茗 2018-08-07 1189 0
辅助设备及管道安装检验批质量验收记录表格示例—— 辅助设备及管道安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002) 【条文摘录】 13.3 辅助设备及管道安装 主控项目 13.3.1 辅助设备基础的混凝土强度必须达到设计要求,基础的坐标、标高、几何尺寸 ...阅读全文
施工小茗 2018-08-07 1415 0
施工小茗 2018-08-07 1502 0
建筑设备监控系统调试检验批质量验收记录表格示例—— 建筑设备监控系统调试检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2013) 【条文摘录】 17 建筑设备监控系统 17.0.1 建筑设备监控系统可包括暖通窑嗣监控系统、变配电监测系统、公共照明监控系统、给排水监控系统、 ...阅读全文
施工小茗 2018-08-08 3692 0
售前客服
售后客服
咨询电话
0571-56665700
意见反馈
关注有礼
扫码关注公众号 资料千货免费获取