施工小茗
发帖时间:2018-08-07 17:17:18 楼主

室外排水管网排水管道安装检验批质量验收记录表格示例——

室外排水管网排水管道安装检验批质量验收记录表格填写说明——

【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002)

【条文摘录】

10 室外排水管网安装

10.1 一般规定

10.1.1 本章适用于民用建筑群(住宅小区)及厂区的室外排水管网安装工程的质量检验与验收。

10.1.2 室外排水管道应采用混凝土管、钢筋混凝土管、排水铸铁管或塑料管。其规格及质量必须符合现行国家标准及设计要求。

10.1.3 排水管沟及井池的土方工程、沟底的处理、管道穿井壁处的处理、管沟及井池周围的回填要求等,均参照给水管沟及井室的规定执行。

10.1.4 各种排水井、池应按设计给定的标准图施工,各种排水井和化粪池均应用混凝土做底板(雨水井除外),厚度不小于100mm。

10.2 排水管道安装

主控项目

10.2.1 排水管道的坡度必须符合设计要求,严禁无坡或倒坡。

检验方法:用水准仪、拉线和尺量检查。

10.2.2 管道埋设前必须做灌水试验和通水试验,排水应畅通,无堵塞,管接口无渗漏。

检验方法:按排水检查井分段试验,试验水头应以试验段上游管顶加1m,时间不少于30min,逐段观察。

一般项目

10.2.3 管道的坐标和标高应符合设计要求,安装的允许偏差应符合表10.2.3的规定。

10.2.4 排水铸铁管采用水泥捻口时,油麻填塞应密实,接口水泥应密实饱满,其接口面凹入承口边缘且深度不得大于2mm。

检验方法:观察和尺量检查。

10.2.5 排水铸铁管外壁在安装前应除锈,涂二遍石油沥青漆。

检验方法:观察检查。

10.2.6 承插接口的排水管道安装时,管道和管件的承口应与水流方向相反。

检验方法:观察检查。

10.2.7 混凝土管或钢筋混凝土管采用抹带接口时,应符合下列规定:

1. 抹带前应将管口的外壁凿毛,扫净,当管径小于或等于500mm时,抹带可一次完成;当管径大于500mm时,应分二次抹成,抹带不得有裂纹。

2. 钢丝网应在管道就位前放入下方,抹压砂浆时应将钢丝网抹压牢固,钢丝网不得外露。

3. 抹带厚度不得小于管壁的厚度,宽度宜为80~100mm。

检验方法:观察和尺量检查。

其他类似问题

室外排水管网排水管道安装检验批如何划分? 其中雨水管与污水管需要分开吗? ...阅读全文

GDQ 2018-11-21 2553 1

室外排水管网排水管道安装检验批质量验收记录表格示例—— 室外排水管网排水管道安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002) 【条文摘录】 10 室外排水管网安装 10.1 一般规定 10.1.1 本章适用于民用建筑群(住宅小区)及厂区的室外排水管网安装 ...阅读全文

施工小茗 2018-08-07 1738 0

室外排水管网排水管道安装检验批质量验收记录表格示例——室外排水管网排水管道安装检验批质量验收记录表格填写说明——【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002)【条文摘录】10 室外排水管网安装10.1 一般规定10.1.1 本章适用于民用建筑群(住宅小区)及厂区的室外排水管网安装工程的质量检 ...阅读全文

施工小茗 2018-08-07 5435 0

室外排水管网排水管沟与井池检验批质量验收记录表格示例—— 室外排水管网排水管沟与井池检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002) 【条文摘录】 10.3 排水管沟及井池 主控项目 10.3.1 沟基的处理和井池的底板强度必须符合设计要求。 检验方 ...阅读全文

施工小茗 2018-08-07 3524 0

排水管道及配件安装检验批质量验收记录表格示例—— 排水管道及配件安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002) 【条文摘录】 5.1 一般规定 5.1.1 本章适用于室内排水管道、雨水管道安装工程的质量检验与验收。 5.1.2 生活污水管道应使用塑料 ...阅读全文

Better me 2018-08-03 2421 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭