《室内供暖系统散热器安装检验批质量验收记录》表格示例及填写说明
2270
0
【名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002)
【条文摘录】
8.3 辅助设备及散热器安装
主控项目
8.3.1 散热器组对后,以及整组出厂的散热器在安装之前应作水压试验。试验压力如设计无要求时应为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。 检验方法:试验时间为2~3min,压力不降且不渗不漏。 8.3.2 水泵、水箱、热交换器等辅助设备安装的质量检验与验收应按本规范第4.4节和第13.6节的相关规定执行。
8.3.3 散热器组对应平直紧密,组对后的平直度应符合表8.3.3规定。 检验方法:拉线和尺量 8.3.4 组对散热器的垫片应符合下列规定: 1. 组对散热器垫片应使用成品,组对后垫片外露不应大于1mm。 2. 散热器垫片材质当设计无要求时,应采用耐热橡胶。 检验方法:观察和尺量检查。 8.3.5 散热器支架、托架安装,位置应准确,埋设牢固。散热器支架、托架数量,应符合设计或产品说明书要求。如设计未注时,则应符合表8.3.5的规定。 检验方法:现场清点检查 8.3.6 散热器背面与装饰后的墙内表面安装距离,应符合设计或产品说明书要求。 如设计未注明,应为30mm。 检验方法:尺量检查。 8.3.7 散热器安装允许偏差应符合表8.3.7的规定。 8.3.8 铸铁或钢制散热器表面的防腐及面漆应附着良好,色泽均匀,无脱落、起泡、流淌和漏涂缺陷。 检验方法:现场观察。
8.3.3 散热器组对应平直紧密,组对后的平直度应符合表8.3.3规定。
检验方法:拉线和尺量
8.3.4 组对散热器的垫片应符合下列规定:
1. 组对散热器垫片应使用成品,组对后垫片外露不应大于1mm。
2. 散热器垫片材质当设计无要求时,应采用耐热橡胶。
检验方法:观察和尺量检查。
8.3.5 散热器支架、托架安装,位置应准确,埋设牢固。散热器支架、托架数量,应符合设计或产品说明书要求。如设计未注时,则应符合表8.3.5的规定。
检验方法:现场清点检查
8.3.6 散热器背面与装饰后的墙内表面安装距离,应符合设计或产品说明书要求。
如设计未注明,应为30mm。
检验方法:尺量检查。
8.3.7 散热器安装允许偏差应符合表8.3.7的规定。
8.3.8 铸铁或钢制散热器表面的防腐及面漆应附着良好,色泽均匀,无脱落、起泡、流淌和漏涂缺陷。
检验方法:现场观察。
其他类似问题
【名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002) 【条文摘录】 8.3 辅助设备及散热器安装 主控项目 8.3.1 散热器组对后,以及整组出厂的散热器在安装之前应作水压试验。试验压力如设计无要求时应为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。 检验方法:试验时间为2~3min,压力不降且不渗不漏。 8 ...阅读全文
施工小茗 2018-08-07 2270 0
室内供暖系统绝热检验批质量验收记录表格示例—— 室内供暖系统绝热检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002) 【条文摘录】 4.4.8 管道及设备保温层的厚度和平整度的允许偏差应符合表4.4.8的规定。 ...阅读全文
施工小茗 2018-08-07 1411 0
室内供暖系统防腐检验批质量验收记录表格示例—— 室内供暖系统防腐检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002) 【条文摘录】 8.2.16 管道、金属支架和设备的防腐和涂漆应附着良好,无脱皮、起泡、流淌和漏涂缺陷。 检验方法:现场观察检查。 ...阅读全文
施工小茗 2018-08-07 2895 0
室内供暖系统调试检验批质量验收记录表格示例—— 室内供暖系统调试检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002) 【条文摘录】 8.6 系统水压试验及调试 主控项目 8.6.1 采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符台设计要求。当 ...阅读全文
施工小茗 2018-08-07 3144 0
室内供暖系统管道及配件安装检验批质量验收记录表格示例—— 室内供暖系统管道及配件安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002) 【条文摘录】 8 室内采暖系统安装 8.1 一般规定 8.1.1 本章适用于饱和蒸汽压力不大于0.7MPa,热水温度不超过130℃ ...阅读全文
Better me 2018-08-03 2782 0
售前客服
售后客服
咨询电话
0571-56665700
意见反馈
关注有礼
扫码关注公众号 资料千货免费获取