《给水设备安装检验批质量验收记录》表格示例及填写说明
2597
0
给水设备安装检验批质量验收记录表格示例——
给水设备安装检验批质量验收记录表格填写说明——
【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002)
【条文摘录】
4.4 给水设备安装
主控项目
4.4.1 水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计规定。 检验方法:对照图纸用仪器和尺量检查。 4.4.2 水泵试运转的轴承温升必须符合设备说明书的规定。 检验方法:温度计实测检查。 4.4.3 敞口水箱的满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验必须符合设计与本规范的规定。 检验方法:满水试验静置24h观察,不渗不漏;水压试验在试验压力下10min压力不降,不渗不漏。
4.4.4 水箱支架或底座安装,其尺寸及位置应符合设计规定,埋设平整牢固。 检验方法:对照图纸,尺量检查。 4.4.5 水箱溢流管和泄放管应设置在排水地点附近但不得与排水管直接连接。 检验方法:观察检查。 4.4.6 立式水泵的减振装置不应采用弹簧减振器。 检验方法:观察检查。 4.4.7 室内给水设备安装的允许偏差应符合表4.4.7的规定。 4.4.8 管道及设备保温层的厚度和平整度的允许偏差应符合表4.4.8的规定。
给水设备安装检验批质量验收记录表格示例—— 给水设备安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002) 【条文摘录】 4.4 给水设备安装 主控项目 4.4.1 水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计规定。 检验方法: ...阅读全文
Better me 2018-08-03 1669 0
Better me 2018-08-03 1835 0
给水设备安装检验批质量验收记录表格示例—— 给水设备安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002) 【条文摘录】 4.4 给水设备安装 主控项目 4.4.1 水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计规定。 检验 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 2597 0
辅助设备及管道安装检验批质量验收记录表格示例—— 辅助设备及管道安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002) 【条文摘录】 13.3 辅助设备及管道安装 主控项目 13.3.1 辅助设备基础的混凝土强度必须达到设计要求,基础的坐标、标高、几何尺寸 ...阅读全文
施工小茗 2018-08-07 1418 0
施工小茗 2018-08-07 1507 0
售前客服
售后客服
咨询电话
0571-56665700
意见反馈
关注有礼
扫码关注公众号 资料千货免费获取