Better me
发帖时间:2018-08-03 14:38:20 楼主

现浇泡沫混凝土保温层检验批质量验收记录表格示例——

现浇泡沫混凝土保温层检验批质量验收记录表格填写说明——

【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012)

【条文摘录】

摘录一:

3.0.14 屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行。

摘录二:

5.1.9保温与隔热工程各分项工程每个检验批的抽检数量,应按屋面面积每10Om2抽查1处,每处应为10m2,且不得少于3处。

摘录三:

5.5 现浇泡沫混凝土保温层

5.5.1 在浇筑泡沫混凝土前,应将基层上的杂物和油污清理干净;基层应浇水湿润,但不得有积水。

5.5.2 保温层施工前应对设备进行调试,并应制备试样进行泡沫混凝土的性能检测。

5.5.3 泡沫混凝土的配合比应准确计量,制备好的泡沫加入水泥料浆中应搅拌均匀。

5.5.4 浇筑过程中,应随时检查泡沫混凝土的湿密度。

Ⅰ 主控项目

5.5.5 现浇泡沫混凝土所用原材料的质量及配合比,应符合设计要求。

检验方法:检查原材料出厂合格证、质量检验报告和计量措施。

5.5.6 现浇泡沫混凝士保温层的厚度应符合设计要求,其正负偏差应为5%,且不得大于5mm。

检验方法:钢针插入和尺量检查。

5.5.7 屋而热桥部位处理应符合设计要求。

检验方法:观察检查。

Ⅱ 一般项目

5.5.8 现浇泡沫混凝土应分层施工,粘结应牢周,表面应平整,找坡应正确。

检验方法:观察检查。

5.5.9 现浇泡沫混凝土不得有贯通性裂缝,以及疏松、起砂、起皮现象。

检验方法:观察检查。

5.5.10 现浇泡沫混凝土保温层表面平整度的允许偏差为5mm。

检验方法:2m 靠尺和塞尺检查。

其他类似问题

现浇泡沫混凝土保温层检验批质量验收记录表格示例—— 现浇泡沫混凝土保温层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.14 屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数 ...阅读全文

Better me 2018-08-03 3632 0

纤维材料保温层检验批质量验收记录表格示例—— 纤维材料保温层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.14 屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量 ...阅读全文

Better me 2018-08-03 3619 0

板状材料保温层检验批质量验收记录表格示例—— 板状材料保温层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.14 屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检 ...阅读全文

Better me 2018-08-03 3623 0

喷涂硬泡聚氨酯保温层检验批质量验收记录表格示例—— 喷涂硬泡聚氨酯保温层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.14 屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验 ...阅读全文

Better me 2018-08-03 2866 0

保温层薄抹灰检验批质量验收记录里面的主控项目和一般项目怎么填写 ...阅读全文