Better me
发帖时间:2018-08-03 14:06:20 楼主

金属幕墙安装检验批质量验收记录表格示例——

金属幕墙安装检验批质量验收记录表格填写说明——

【规范名称及编号】  《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001)

【条文摘录】

摘录一:

9.1.5  各分项工程的检验批应按下列规定划分:

1  相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500—1000m2应划分为一个检验批,不足500 m2也应划分为一个检验批。

2  同一单位工程的不连续的幕墙工程应单独划分检验批。

3  对于异型或有特殊要求的幕墙,检验批的划分应根据幕墙的结构、工艺特点及幕墙工程规模,由监理单位(或建设单位)和施工单位协商确定。

9.1.6  检查数量应符合下列规定:

1  每个检验批每100 m2应至少抽查一处,每处不得小于10 m2。

2  对于异型或有特殊要求的幕墙工程,应根据幕墙的结构和工艺特点,由监理单位(或建设单位)和施工单位协商确定。

摘录二:

9.3  金属幕墙工程

9.3.1  本节适用于建筑高度不大于150m的金属幕墙工程的质量验收。

主控项目

9.3.2  金属幕墙工程所使用的各种材料和配件,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。

检验方法:  检查产品合格证书、性能检测报告、材料进场验收记录和复验报告。

9.3.3  金属幕墙的造型和立面分格应符合设计要求。检验方法:观察;尺量检查。

9.3.4  金属面板的品种、规格、颜色、光泽及安装方向应符合设计要求。检验方法:观察;检查进场验收记录。

9.3.5  金属幕墙主体结构上的预埋件、后置埋件的数量、位置及后置埋件的拉拔力必须符合设计要求。

检验方法:  检查拉拔力检测报告和隐蔽工程验收记录。

9.3.6  金属幕墙的金属框架立柱与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接、金属面板的安装必须符合设计要求,安装必须牢固。检验方法:手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。

9.3.7  金属幕墙的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要求,并应密实、均匀、厚度一致。

检验方法:  检查隐蔽工程验收记录。

9.3.8  金属框架及连接件的防腐处理应符合设计要求。检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

9.3.9  金属幕墙的防雷装置必须与主体结构的防雷装置可靠连接。检验方法:检查隐蔽工程验收记录。

9.3.10  各种变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录。

9.3.11  金属幕墙的板缝注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡,宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。

检验方法:  观察;尺量检查;检查施工记录。

9.3.12  金属幕墙应无渗漏。检验方法:在易渗漏部位进行淋水检查。

一般项目

9.3.13  金属板表面应平整、洁净、色泽一致。检验方法:观察。

9.3.14  金属幕墙的压条应平直、洁净、接口严密、安装牢固。检验方法:观察;手扳检查。

9.3.15  金属幕墙的密封胶缝应横增竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。检验方法:观察。

9.3.16  金属幕墙上的滴水线、流水坡向应正确、顺直。检验方法:观察;用水平尺检查。

9.3.17  每平方米金属板的表面质量和检验方法应符合表9.3.17的规定。

9.3.18  金属幕墙安装的允许偏差和检验方法应符合表9.3.18的规定。

其他类似问题

金属幕墙安装检验批质量验收记录表格示例—— 金属幕墙安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 【条文摘录】 摘录一: 9.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分: 1 相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500—1000m2应划分为一个检验 ...阅读全文

Better me 2018-08-03 2041 0

金属板安装检验批质量验收记录表格示例—— 金属板安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 摘录一: 8.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分: 1 相同材料工艺和施工条件的室内饰面板(砖)工程每50 间(大面积房间和走廊按施工面积30m2 为一 ...阅读全文

Better me 2018-08-03 2135 0

石材幕墙安装检验批质量验收记录表格示例—— 石材幕墙安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 【条文摘录】 摘录一: 9.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分: 1 相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500—1000m2应划分为一个检验 ...阅读全文

Better me 2018-08-03 3740 0

玻璃幕墙安装检验批质量验收记录表格示例—— 玻璃幕墙安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 【条文摘录】 摘录一: 9.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分: 1 相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500—1000m2应划分为一个检验 ...阅读全文

Better me 2018-08-03 4754 0

金属板铺装检验批质量验收记录表格示例—— 金属板铺装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.14 屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章 ...阅读全文

Better me 2018-08-03 2173 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭