基土检验批质量验收记录表格示例——

基土检验批质量验收记录表格填写说明——

【规范名称及编号】  《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010)

【条文摘录】

摘录一:

3.0.21   建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定:

1   基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每层施工段(或变形缝)划分检验批,高层建筑的标准层可按每三层(不足三层按三层计)划分检验批;

2   每检验批应以各子分部工程的基层(各构造层)和各类面层所划分的分项工程按自然间(或标准间)检验,抽查数量应随机检验不应少于3间;不足3间,应全数检查;其中走廊(过道)应以10延长米为1间,工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为1间计算;

3   有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量每检验批抽查数量应按其房间总数随机检验不应少于4间,不足4间,应全数检查。

3.0.22   建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目,应达到本规范规定的质量标准,认定为合格;一般项目80%以上的检查点(处)符合本规范规定的质量要求,其他检查点(处)不得有明显影响使用,且最大偏差值不超过允许偏差值的50%为合格。凡达不到质量标准时,应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定处理。

4.1.7   基层的标高、坡度、厚度等应符合设计要求。基层表面应平整,其允许偏差和检验方法应符合表4.1.7的规定。

摘录二:

4.2   基土

4.2.1   地面应铺设在均匀密实的基土上。土层结构被扰动的基土应进行换填,并予以压实。压实系数应符合设计要求。

4.2.2   对软弱土层应按设计要求进行处理。

4.2.3  填土应分层摊铺、分层压(夯)实、分层检验其密实度。填土质量应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202的有关规定。

4.2.4   填土时应为最优含水量。重要工程或大面积的地面填土前,应取土样,按击实试验确定最优含水量与相应的最大干密度。

主控项目

4.2.5   基土严禁用淤泥、腐植土、冻土、耕植土、膨胀土和建筑杂物作为填土,填土土块的粒径不应大于50mm。

检验方法:  观察检查和检查土质记录。

检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。

4.2.6   Ⅰ类建筑基土的氡浓度应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325的规定。

检验方法:  检查检测报告。

检查数量:  同一工程、同一土源地点检查一组。

4.2.7   基土应均匀密实,压实系数应符合设计要求,设计无要求时,不应小于0.9。

检验方法:  观察检查和检查试验记录。

检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。

一般项目

4.2.8   基土表面的允许偏差应符合本规范表4.1.7的规定。

检验方法:  按本规范表4.1.7中的检验方法检验。

检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批和第3.0.22条的规定检查。

其他类似问题

基土检验批质量验收记录表格示例—— 基土检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定: 1 基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每层施工段 ...阅读全文

Better me 2018-08-03 1904 0

土钉墙检验批质量验收记录表格示例—— 土钉墙检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 【条文摘录】 摘录一: 7.1 一般规定 7.1.1 在基坑(槽)或管沟工程等开挖施工中,现场不宜进行放坡开挖,当可能对邻近建(构)筑物、地下管线、永久性道路产生 ...阅读全文

Better me 2018-08-02 5149 0

《素土、灰土地基检验批质量验收记录》表格示例—— 《素土、灰土地基检验批质量验收记录》表格填写说明—— 规范名称及编号:《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 【条文摘录】 4.1 一般规定 4.1.1 建筑物地基的施工应具备下述资料: 1 岩土工程勘察资料。 2 临近建筑物和地下设施类型、分布及结构质量情 ...阅读全文

Better me 2018-07-30 6439 0

UPS及EPS安装检验批质量验收记录表格示例—— UPS及EPS安装检验批质量验收记录表格填写说明—— UPS及EPS安装检验批质量验收记录8.1主控项目8.1. 1 UPS及EPS的整流、逆变、静态开关、储能电池或蓄电池组的规格、型号应符合设计要求。内部接线应正确、可靠不松动,紧固件应齐全。 检查数量:全数检查。 检查方法: ...阅读全文

Better me 2018-08-10 4369 0

信息导引及发布系统调试检验批质量验收记录表格示例—— 信息导引及发布系统调试检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2013) 【条文摘录】 14 信息导引及发布系统 14.0.1 信息引导及发布系统可由信息播控设备、传输网络、信息显示屏(信息标识牌)和信息导引设施或 ...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 2241 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭