【规范名称及编号 】  《地下防水工程质量验收规范》(GB50208- 2011)

【条文摘录】

摘录一:

3.0.13   地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:

1  主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等 施工段划分检验批;

2  特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;

3  排水工程和注浆工程应各为一个检验批;

4  各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规 范的规定。

摘录二:

8.1.1   预注浆适用于工程开挖前预计涌水量较大的地段或软弱地层;后注浆法适用于工程开挖后处理围岩渗漏及初期壁后空隙回填。

8.1.2   注浆材料应符合下列规定:

1   具有较好的可注性;

2   具有固结收缩小,良好的粘结性、抗渗性、耐久性和化学稳定性;

3   低毒并对环境污染小;

4   注浆工艺简单,施工操作方便,安全可靠。

8.1.3   在砂卵石层中宜采用渗透注浆法;在黏土层中宜采用劈裂注浆法;在淤泥质软土中宜采用高压喷射注浆法。

8.1.4   注浆浆液应符合下列规定:

1   预注浆宜采用水泥浆液、黏土水泥浆液或化学浆液;

2   后注浆宜采用水泥浆液、水泥砂浆或掺有石灰、黏土膨润土、粉煤灰的水泥浆液;

3   注浆浆液配合比应经现场试验确定。

8.1.5   注浆过程控制应符合下列规定:

1   根据工程地质、注浆目的等控制注浆压力和注浆量;

2   回填注浆应在衬砌混凝土达到设计强度的70%后进行,衬砌后围岩注浆应在充填注浆固结体达到设计强度的70%后进行;

3   浆液不得溢出地面和超出有效注浆范围,地面注浆结束后注浆孔应封填密实;

4   注浆范围和建筑物的水平距离很近时,应加强对临近建筑物和地下埋设物的现场监控;

5   注浆点距离饮用水源或公共水域较近时,注浆施工如有污染应及时采取相应措施。

7.1.6   预注浆、后注浆分项工程检验批的抽样检验数量,应按加固或堵漏面积每100m 2 抽查1处,每处10m 2 ,且不得少于3 处。

主 控 项 目

8.1.7   配制浆液的原材料及配合比必须符合设计要求。

检验方法:  检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告。

8.1.8   预注浆和后注浆的注浆效果必须符合设计要求。

检验方法:  采用钻孔取芯法检查;必要时采取压水或抽水试验方法检查。

一 般 项 目

8.1.9   注浆孔的数量、布置间距、钻孔深度及角度应符合设计要求。

检验方法:  尺量检查和检查隐蔽工程验收记录。

8.1.10   注浆各阶段的控制压力和注浆量应符合设计要求。

检验方法:  观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

8.1.11   注浆时浆液不得溢出地面和超出有效注浆范围。

检验方法:  观察检查。

8.1.12   注浆对地面产生的沉降量不得超过30mm,地面的隆起不得超过20mm。

检验方法:  用水准仪测量。

其他类似问题

预注浆、后注浆检验批质量验收记录表格示例—— 预注浆、后注浆检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208- 2011) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定: 1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按 ...阅读全文

Better me 2018-08-02 2823 0

预注浆、后注浆检验批质量验收记录填表说明: 【规范名称及编号】《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)【条文摘录】摘录一:3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批;2 特殊施工法结构防水工 ...阅读全文

啦啦啦 2018-09-29 1044 0

预注浆、后注浆检验批质量验收记录表格范例—— 预注浆、后注浆检验批质量验收记录填写说明——【规范名称及编号】《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)【条文摘录】摘录一:3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后 ...阅读全文

Better me 2018-09-30 2294 0

结构裂缝注浆检验批质量验收记录表格示例—— 结构裂缝注浆检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208- 2011) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定: 1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构 ...阅读全文

Better me 2018-08-02 3183 0

高压旋喷注浆地基检验批质量验收记录表格示例——高压旋喷注浆地基检验批质量验收记录表格填写说明——【规范名称及编号】《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)【条文摘录】4.1 一般规定4.1.1 建筑物地基的施工应具备下述资料:1 岩土工程勘察资料。2 临近建筑物和地下设施类型、分布及结构质量情况??/f ...阅读全文

Better me 2018-08-02 3323 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭