Better me
发帖时间:2018-08-02 11:33:11 楼主

变形缝检验批质量验收记录表格示例——

变形缝检验批质量验收记录表格填写说明——

【规范名称及编号 】  《地下防水工程质量验收规范》(GB50208- 2011)

【条文摘录】

摘录一:

3.0.13   地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:

1  主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等 施工段划分检验批;

2  特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;

3  排水工程和注浆工程应各为一个检验批;

4  各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规 范的规定。

摘录二:

5.2   变形缝

5.2.1   变形缝用止水带、填缝材料和密封材料必须符合设计要求。

检验方法:  检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。

5.2.2   变形缝防水构造必须符合设计要求。

检验方法:  观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

5.2.3   中埋式止水带埋设位置应准确,其中间空心圆环与变形缝的中心线应重合。

检验方法:  观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

5.2.4   中埋式止水带的接缝应设在边墙较高位置上,不得设在结构转角处;接头宜采用热压焊接,接缝应平整、牢固,不得有裂口和脱胶现象。

检验方法:  观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

5.2.5   中埋式止水带在转角处应做成圆弧形;顶板、底板内止水带应安装成盆状,并宜采用专用钢筋套或扁钢固定。

检验方法:  观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

5.2.6   外贴式止水带在变形缝与施工缝相交部位宜采用十字配件;外贴式止水带在变形缝转角部位宜采用直角配件。止水带埋设位置应准确,固定应牢靠,并与固?ㄖ顾幕忝芴坏贸鱿挚展摹⑶瘫叩认窒蟆?/font>

检验方法:  观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

5.2.7   安设于结构内侧的可卸式止水带所需配件应一次配齐,转角处应做成450坡角,并增加紧固件的数量。

检验方法:  观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

5.2.8   嵌填密封材料的缝内两侧基面应平整、洁净、干燥,并应涂刷基层处理剂;嵌缝底部应设置背衬材料;密封材料嵌填应严密、连续、饱满,粘结牢固。

检验方法:  观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

5.2.9   变形缝处表面粘贴卷材或涂刷涂料前,应在缝上设置隔离层和加强层。

检验方法:  观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

其他类似问题

变形缝检验批质量验收记录表格示例—— 变形缝检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.14 屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执 ...阅读全文

Better me 2018-08-03 2087 0

变形缝检验批质量验收记录表格示例—— 变形缝检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208- 2011) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定: 1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或 ...阅读全文

Better me 2018-08-02 2819 0

清水砌体勾缝检验批质量验收记录表格示例—— 清水砌体勾缝检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 【条文摘录】 摘录一: 4.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分: 1 相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程每500~1000 m2应划为一个检验批 ...阅读全文

Better me 2018-08-03 1467 0

施工缝检验批质量验收记录表格示例—— 施工缝检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208- 2011) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定: 1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或 ...阅读全文

Better me 2018-08-02 2391 0

变形缝检验批质量验收记录(GB50202-2018)填表范例: 变形缝检验批质量验收记录(GB50202-2018)填表说明: 【规范名称及编号】《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)【条文摘录】摘录一:3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变 ...阅读全文

施工小茗02 2018-09-29 1952 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭