Better me
发帖时间:2018-08-02 11:12:59 楼主

水泥砂浆防水层检验批质量验收记录表格示例——

水泥砂浆防水层检验批质量验收记录表格填写说明——

【规范名称及编号】  《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)

【条文摘录】

摘录一:

3.0.13   地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:

1  主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批;

2  特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;

3  排水工程和注浆工程应各为一个检验批;

4  各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。

摘录二:

4.2   水泥砂浆防水层

4.2.1   水泥砂浆防水层适用于地下工程主体结构的迎水面或背水面。不适用于受持续振动或环境温度高于80℃的地下工程。

4.2.2   水泥砂浆防水层应采用聚合物水泥防水砂浆;掺外加剂或掺合料的防水砂浆。

4.2.3   水泥砂浆防水层所用的材料应符合下列规定:

1  水泥应使用普通硅酸盐水泥、硅酸盐水泥或特种水泥,不得使用过期或受潮结块的水泥;

2  砂宜采用中砂,含泥量不应大于1%,硫化物和硫酸盐含量不得大于1%;

3  用于拌制水泥砂浆的水应采用不含有害物质的洁净水;

4  聚合物乳液的外观为均匀液体,无杂质、无沉淀、不分层。

5  外加剂的技术性能应符合国家或行业有关标准的质量要求。

4.2.4   水泥砂浆防水层的基层质量应符合下列规定:

1  基层表面应平整、坚实、清洁,并应充分湿润,无明水;

2  基层表面的孔洞、缝隙应采用与防水层相同的水泥砂浆填塞并抹平。

3  施工前应将埋设件、穿墙管预留凹槽内嵌填密封材料后,再进行水泥砂浆防水层施工。

4.2.5   水泥砂浆防水层施工应符合下列规定:

1  水泥砂浆的配制、应按所掺材料的技术要求准确计量;

2  分层铺抹或喷涂,铺抹时应压实、抹平,最后一层表面应提浆压光;

3  防水层各层应紧密粘合,每层宜连续施工;必须留设施工缝时,应采用阶梯坡形槎,但与阴阳角的距离不得小于200mm;

4  水泥砂浆终凝后应及时进行养护,养护温度不宜低于5℃,并应保持砂浆表面湿润,养护时间不得少于14d。聚合物水泥防水砂浆未达到硬化状态时,不得浇水养护或直接受雨水冲刷,硬化后应采用干湿交替的养护方法。潮湿环境中,可在自然条件下养护。

4.2.6  水泥砂浆防水层分项工程检验批的抽样检验数量,应按施工面积每100m2 抽查1 处,每处10m2,且不得少于3 处。

4.2.7   防水砂浆的原材料及配合比必须符合设计规定。

检验方法:  检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告。

4.2.8   防水砂浆的粘结强度和抗渗性能必须符合设计规定。

检验方法:  检查砂浆粘结强度、抗渗性能检测报告。

4.2.9   水泥砂浆防水层与基层之间应结合牢固,无空鼓现象。

检验方法:  观察和用小锤轻击检查。

4.2.10   水泥砂浆防水层表面应密实、平整,不得有裂纹、起砂、麻面等缺陷。

检验方法:  观察检查。

4.2.11   水泥砂浆防水层施工缝留槎位置应正确,接槎应按层次顺序操作,层层搭接紧密。

检验方法:  观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

4.2.12   水泥砂浆防水层的平均厚度应符合设计要求,最小厚度不得小于设计值的85%。

检验方法:  用针测法检查。

4.2.13   水泥砂浆防水层表面平整度的允许偏差应为5mm。

检查方法:  用2m靠尺和楔形塞尺检查。

其他类似问题

水泥砂浆防水层检验批质量验收记录表格示例—— 水泥砂浆防水层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定: 1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、 ...阅读全文

Better me 2018-08-02 3270 0

水泥砂浆防水层检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表范例: 水泥砂浆防水层检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表说明: 【规范名称及编号】《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)【条文摘录】摘录一:3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:1 主体结构防水工程和细部构造防水 ...阅读全文

施工小茗02 2018-09-29 2187 0

水泥砂浆面层检验批质量验收记录表格示例—— 水泥砂浆面层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定: 1 基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收 ...阅读全文

Better me 2018-08-03 2219 0

塑料防水板防水层检验批质量验收记录表格示例—— 塑料防水板防水层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208- 2011) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定: 1 主体结构防水工程和细部构造防水工程 ...阅读全文

Better me 2018-08-02 1610 0

复合防水层检验批质量验收记录表格示例—— 复合防水层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.14 屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~ ...阅读全文

Better me 2018-08-03 1844 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭