Better me
发帖时间:2018-08-02 09:45:47 楼主

多层及高层钢结构安装检验批质量验收记录表格示例——

多层及高层钢结构安装检验批质量验收记录表格填写说明——

【规范名称及编号】  《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)

【条文摘录】

摘录一:

11.1.2  多层及高层钢结构安装工程可按楼层或施工段等划分为一个或若干个检验批。地下钢结构可按不同地下层划分检验批。

摘录二:

11.2  基础和支承面

主控项目

11.2.1  建筑物的定位轴线、基础上柱的定位轴线和标高、地脚螺栓(锚栓)的规格和位置、地脚螺栓(锚栓)紧固应符合设计要求。当设计无要求时,应符合表11.2.1的规定。

检查数量:  按柱基数抽查10%,且不应少于3个。

检验方法:  采用经纬仪、水准仪、全站仪和钢尺实测。

11.2.2  多层建筑以基础顶面直接作为柱的支承面,或以基础顶面预埋钢板或支座作为柱的支承面时,其支承面、地脚螺栓(锚栓)位置的允许偏差应符合本规范表10.2.2的规定。

检查数量:  按柱基数抽查10%,且不应少于3个。

检验方法:  用经纬仪、水准仪、全站仪、水平尺和钢尺实测。

11.2.3  多层建筑采用座浆垫板时,座浆垫板的允许偏差应符合本规范表10.2.3的规定。

检查数量:  资料全数检查。按柱基数抽查10%,且不应少于3个。

检验方法:  用水准仪、全站仪、水平尺和钢尺实测。

11.2.4  当采用杯口基础时,杯口尺寸的允许偏差应符合本规范表10.2.4的规定。

检查数量:  按基础数抽查10%,且不应少于4处。

检验方法:  观察及尺量检查。

一般项目

11.2.5  地脚螺栓(锚栓)尺寸的允许偏差应符合本规范10.2.5的规定。地脚螺栓(锚栓)的螺纹应受保护。

检查数量:  按柱基数抽查10%,且不应少于3个。

检验方法:  用钢尺现场实测。

11.3  安装和校正

主控项目

11.3.1  钢构件应符合设计要求和规范。运输、堆放和吊装等造成的钢构件变形及涂层脱落,应进行矫正和修补。

检查数量:  按构件数检查10%,且不应少于3个。

检验方法:  用拉线、钢尺现场实测或观察。

11.3.2  柱子安装的允许偏差应符合表11.3.2的规定。

检查数量:  标准柱全部检查;非标准柱抽查10%,且不应少于3根。

检验方法:  用全部仪或激光经纬仪和钢尺实测。

11.3.3  设计要求顶紧的节点,接触面不应少于70%紧贴,且边缘最大间隙不应大于0.8mm。

检查数量:  按节点数抽查10%,且不应少于3个。

检验方法:  用钢尺及0.3mm和0.8mm厚的塞尺现场实测。

11.3.4  钢主梁、次梁及受压杆件的垂直度和侧向弯曲矢高的允许偏差应符合本规范表10.3.3中有关钢屋(托)架允许偏差的规定。

检查数量:  按同类构件数抽查10%,且不应少于3个。

检验方法:  用吊线、拉线、经纬仪和钢尺现场实测。

11.3.5  多层及高层钢结构主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲矢高的允许偏差符合表11.3.5的规定。

检查数量:  对主要立面全部检查。对每个所检查的立面,除两列角柱外,尚应至少选取一列中间柱。

检验方法:  对于整体垂直度,可采用激光经纬仪、全站仪测量,也可根据各节柱的垂直度允许偏差累计(代数和)计算。对于整体平面弯曲,可按产生的允许偏差累计(代数和)计算。

一般项目

11.3.6  钢结构表面应干净,结构主要表面不应有疤痕、泥沙等污垢。

检查数量:  按同类构件数抽查10%,且不应少于3件。

检验方法:  观察检查。

11.3.7  钢柱等主要构件的中心线及高基准点等标记应齐全。

检查数量:  按同类构件数抽查10%,且不应少于3件。

检验方法:  观察检查。

11.3.8  钢构件安装的允许偏差应符合本规范附录E中表E.0.5的规定。

检查数量:  按同?喙辜蚪诘闶椴?0%。其中柱和梁各不应少于3件,主梁与次梁连接节点不应少于3个,支承压型金属板的钢梁长度不应少于5mm。

检验方法:  见本规范附录E中表E.0.5。

11.3.9  主体结构总高度的允许偏差应符合本规范附录E中表E.0.6的规定。

检查数量:  按标准柱列数抽查10%,且不应少于4例。

检验方法:  采用全站仪、水准仪和钢尺实测。

11.3.10  当钢构件安装在混凝土柱上时,其支座中心对定位轴线的偏差不应大于10mm;当采用大型混凝土屋面板时,钢梁(或桁架)间距的偏差不应大于10mm。

检查数量:  按同类构件数抽查10%,且不应少于3榀。

检验方法:  用拉线和钢尺现场实测。

11.3.11  多层及高层钢结构中钢吊车梁或直接承受动力荷载的类似构件,其安装的允许偏差应符合本规范附录E.0.2的规定。

检查数量:  按钢吊车梁数抽查10%,且不应少于3榀。

检验方法:  见本规范附录E.0.2。

11.3.12  多层及高层钢结构中檀条、墙架等次要构件安装的允许偏差应符合本规范录E.0.3。

11.3.13  多层及高层钢结构中钢平台、钢梯、栏杆安装应符合现行国家标准《固定式钢直梯》GB4053.1、《固定或钢斜梯》GB4053.2、《固定式防护栏杆》GB4053.3和《固定式钢平台》GB4053.4的规定。钢平台、钢梯和防护栏杆安装的允许偏差应符合本规范附录E中表E.0.4的规定。

检查数量:  按钢平台总数抽查10%,栏杆、钢梯按总长度各抽查10%,但钢平台不应少于1个,栏杆不应少于5mm,钢梯不应少于1跑。

检验方法:  见本规范附录E中表E.0.4。

11.3.14  多层及高层多结构中现场焊缝组对间隙的允许偏差应符合本规范表10.3.11的规定。

检查数量:  按同类节点数抽查10%,且不应少于3个。

检验方法:  尺量检查。

其他类似问题

多层及高层钢结构安装检验批质量验收记录表格示例—— 多层及高层钢结构安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 【条文摘录】 摘录一: 11.1.2 多层及高层钢结构安装工程可按楼层或施工段等划分为一个或若干个检验批。地下钢结构可按不同地下层划分检验批。 摘录二: 11.2 基础和支承面 主控项目 11.2.1 建筑物的定位轴线、基础上柱的定位轴线和标高、地脚螺栓(锚栓)的规格和位置、地脚螺栓(锚栓)紧固应符合设计要求。当设计无要求时,应符合表11.2.1的规定。 检查数量: 按柱基数抽查10%,且不应少于3个。 检验方法: 采用经纬仪、水准仪、全站仪和钢尺实测。 11.2.2 多层建筑以基础顶面直接作为柱的支承面,或以基础顶面预埋钢板或支座作为柱的支承面时,其支承面、地脚螺栓(锚栓)位置的允许偏差应符合本规范表10.2.2的规定。 检查数量: 按柱基数抽查10%,且不应少于3个。 检验方法: 用经纬仪、水准仪、全站仪、水平尺和钢尺实测。 11.2.3 多层建筑采用座浆垫板时,座浆垫板的允许偏差应符合本规范表10.2.3的规定。 检查数量: 资料全数检查。按柱基数抽查10%,且不应少于3个。 检验方法: 用水准仪、全站仪、水平尺和钢尺实测。 11.2.4 当采用杯口基础时,杯口...阅读全文

Better me 2018-08-02 4591 0

多层及高层钢结构安装检验批质量验收记录表格范例—— 多层及高层钢结构安装检验批质量验收记录填写说明—— 【规范名称及编号】《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 【条文摘录】 摘录一: 摘录二: 11.2基础和支承面 Ι主控项目 11.2.1建筑物的定位轴线、基础上柱的定位轴线和标高、地脚螺栓(锚栓)的规格和位置、地脚螺栓(锚栓)紧固应符合设计要求。当设计无要求时,应符合表11.2.1的规定。 检查数量:按柱基数抽查10%,且不应少于3个。 检验方法:采用经纬仪、水准仪、全站仪和钢尺实测。 11.2.2多层建筑以基础顶面直接作为柱的支承面,或以基础顶面预埋钢板或支座作为柱的支承面时,其支承面、地脚螺栓(锚栓)位置的允许偏差应符合本规范表10.2.2的规定。 检查数量:按柱基数抽查10%,且不应少于3个。检验方法:用经纬仪、水准仪、全站仪、水平尺和钢尺实测。 11.2.3多层建筑采用座浆垫板时,座浆垫板的允许偏差应符合本规范表10.2.3的规定。 检查数量:资料全数检查。按柱基数抽查10%,且不应少于3个。检验方法:用水准仪、全站仪、水平尺和钢尺实测。 11.2.4当采用杯口基础时,杯口尺寸的允许偏差应符合本规范表10.2.4的规定...阅读全文

Better me 2018-09-20 3713 0

单层钢结构安装检验批质量验收记录表格示例—— 单层钢结构安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 【条文摘录】 摘录一: 10.1.2 单层钢结构安装工程可按变形缝或空间刚度单元等划分成一个或若干个检验批。地下钢结构可按不同地下层划分检验批。 摘录二: 10.2 基础和支承面 主控项目 10.2.1 建筑物的定位轴线、基础轴线和标高、地脚螺栓的规格及其紧固应符合设计要求。 检查数量: 按柱基数抽查10%,且不应少于3个。 检验方法: 用经纬仪、水准仪、全站仪、和钢尺现场实测。 10.2.2 基础顶面直接作为柱的支承面和基础顶面预埋钢板或支座作为柱的支承面时,其支承面、地脚螺栓(锚栓)位置的允许偏差应符合表 10.2.2的规定。 检查数量: 按柱基数抽查10%,且不应少于3个。 检验方法: 用经纬仪、水准仪、全站仪、水平尺和钢尺实测。 10.2.3 采用座浆垫板时,座浆垫板的允许偏差应符合表10.2.3的规定。 检查数量: 资料全数检查。按柱基数抽查10%,且不应少于3个。 检验方法: 用水准仪、全站仪、水平尺和钢尺现场实测。 10.2.4 采用杯口基础时,杯口尺寸的允许偏差应符合表10.2.4的规定。 检查数量: 按基础数抽查10%,且不应少于4处。 检验方法: ...阅读全文

Better me 2018-08-02 8661 0

钢结构焊接检验批质量验收记录表格示例—— 钢结构焊接检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 【条文摘录】 摘录一: 5.1.2 钢结构焊接工程可按相应的钢结构制作或安装工程检验批的划分原则划分为一个或若干个检验批。 摘录二: 4.3 焊接材料 主控项目 4.3.1 焊接材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 检查数量: 全数检查 检验方法: 检查焊接材料的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。 4.3.2 重要钢结构采用的焊接材料应进行抽样复验,复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求。 检查数量: 全数检查。 检验方法: 检查复验报告。 一般项目 4.3.4 焊条外观不应有药皮脱落、焊芯生锈等缺陷;焊剂不应受潮结块。 检查数量: 按量抽查1%,且不应少于10包。 检验方法: 观察检查 5.1 一般规定 5.1.1 本章适用于钢结构制作和安装中的钢构件焊接和焊钉焊接的工程质量验收。 5.1.2 钢结构焊接工程可按相应的钢结构制作或安装工程检验批的划分为一个或若干个检验批。 5.1.3 碳素结构应在焊缝冷却到环境温度、低合金结构钢应在完成焊接24h以后,进行焊缝探伤检验。 5.1.4...阅读全文

Better me 2018-08-02 5029 0

UPS及EPS安装检验批质量验收记录表格示例—— UPS及EPS安装检验批质量验收记录表格填写说明—— UPS及EPS安装检验批质量验收记录8.1主控项目8.1. 1 UPS及EPS的整流、逆变、静态开关、储能电池或蓄电池组的规格、型号应符合设计要求。内部接线应正确、可靠不松动,紧固件应齐全。 检查数量:全数检查。 检查方法:核对设计图并观察检查。8.1.2 UPS及EPS的极性应正确,输入、输出各级保护系统的动作和输出的电压稳定性、波形畸变系数及频率、相位、静态开关的动作等各项技术性能指标试验调整应符合产品技术文件要求,当以现场的最终试验替代出厂试验时,应根据产品技术文件进行试验调整,且应符合设计文件要求。 检查数量:全数检查。 检查方法:试验调整时观察检查并查阅设计文件和产品技术文件及试验调整记录。8.1.3 EPS应按设计或产品技术文件的要求进行下列检查: 1.核对初装容量,并应符合设计要求; 2.核对输入回路断路器的过载和短路电流整定值,并应符合设计要求; 3.核对各输出回路的负荷量,且不应超过EPS的额定最大输出功率; 4.核对蓄电池备用时间及应急电源装置的允许过载能力,并应符合设计要求; 5.当对电池性能、极性及电源转换时间有异议时,应由制造商负责现场测试,并应符合设计要求; 6.控制同路的动作试验,...阅读全文

Better me 2018-08-10 4605 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭