焊钉(栓钉)焊接工程检验批质量验收记录表格示例——

焊钉(栓钉)焊接工程检验批质量验收记录表格填写说明——

【规范名称及编号】  《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)

【条文摘录】

摘录一:

5.1.2   钢结构焊接工程可按相应的钢结构制作或安装工程检验批的划分原则划分为一个或若干个检验批。

摘录二:

4.3  焊接材料

主控项目

4.3.1  焊接材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。

检查数量:  全数检查

检验方法:  检查焊接材料的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。

4.3.2  重要钢结构采用的焊接材料应进行抽样复验,复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求。

检查数量:  全数检查。

检验方法:  检查复验报告。

一般项目

4.3.3  焊钉及焊接瓷环的规格、尺寸及偏差应符合现行国家标准《圆柱头焊钉》GB10433中的规定。

检查数量:  按量抽查1%,且不应少于10套。

检验方法:  用钢尺和游标卡尺量测。

5.3  焊钉(栓钉)焊接工程

主控项目

5.3.1  施工单位对其采用的焊钉和钢材焊接应进行焊接工艺评定,其结果应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。瓷环应按其产品说明书进行烘焙。

检查数量:  全数检查

检验方法:  检查焊接工艺评定报告和烘焙记录。

5.3.2  焊钉焊接后应进行弯曲试验检查,其焊缝和热影响区不应有肉眼可见的裂纹。

检查数量:  每批同类构件抽查10%,且不应少于10件;被抽查构件中,每件检查焊钉数量的1%,但不应少于1个。

检验方法:  焊钉弯曲30o后用角尺检查和观察检查。

一般项目

5.3.3  焊钉根部焊脚应均匀,焊脚立面的局部未熔合或不足360o的焊脚应进行修补。

检查数量:  按总焊钉数量抽查1%,且不应少于10个。

检验方法:  观察检查。

其他类似问题

焊钉(栓钉)焊接工程检验批质量验收记录表格示例—— 焊钉(栓钉)焊接工程检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 【条文摘录】 摘录一: 5.1.2 钢结构焊接工程可按相应的钢结构制作或安装工程检验批的划分原则划分为一个或若干个检验批。 摘录二: ...阅读全文

Better me 2018-08-02 4941 0

焊钉(栓钉)焊接工程检验批质量验收记录表格范例—— 焊钉(栓钉)焊接工程检验批质量验收记录填写说明——【规范名称及编号】《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)【条文摘录】摘录一:摘录二:4.3焊接材料I主控项目4.3.1焊接材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。检查数量:全数检查 ...阅读全文

Better me 2018-09-30 2404 0

焊钉(栓钉)焊接工程检验批质量验收记录表格范例—— 焊钉(栓钉)焊接工程检验批质量验收记录填写说明—— 【规范名称及编号】《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)【条文摘录】摘录一: 摘录二:4.3焊接材料I主控项目4.3.1焊接材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。检查数量 ...阅读全文

Better me 2018-09-20 2291 0

土钉墙检验批质量验收记录表格示例—— 土钉墙检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 【条文摘录】 摘录一: 7.1 一般规定 7.1.1 在基坑(槽)或管沟工程等开挖施工中,现场不宜进行放坡开挖,当可能对邻近建(构)筑物、地下管线、永久性道路产生 ...阅读全文

Better me 2018-08-02 5147 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭