张张
发帖时间:2018-07-20 09:50:27 楼主

抗渗混凝土需要送同条件吗?

CARRY
回帖时间:2018-08-10 17:52:55 1楼

基础不送同条件。主体就要送同条件了
小虾条
回帖时间:2018-07-20 23:11:16 2楼

看用在哪啦!地下室底板承台的不用送检同条件。地下室剪力墙柱梁板楼梯是空间结构得送检。
Better me
回帖时间:2018-07-20 11:01:16 3楼

抗渗混凝土既要送抗压试块也要送抗渗试块

抗压试块分为 标准养护试块和同条件养护试块 

  • 小虾条2018-07-21 23:29:16回复

    冬期施工掺防冻的抗渗混凝土,只需留置同养28转标养28的抗渗即可

  • Better me2018-07-23 08:34:26回复

    标养 同条件 抗渗 均需送检

其他类似问题

抗渗混凝土需要送同条件吗? ...阅读全文

张张 2018-07-20 8109 3

抗渗混凝土除了做混凝土施工 检验批还需要做防水混凝土检验批吗 ...阅读全文

╭ァ往 事 如 煙 、 2015-10-27 2523 3

抗渗试块用不用送同条件,地下室属于基础还是主体 ...阅读全文

沫沫 2017-04-30 4817 4

抗渗混凝土要做同条件养护吗 ...阅读全文

si 2011-11-28 3846 4

抗渗混凝土和防水混凝土一样吗 ...阅读全文

米兰风暴 2017-01-02 1938 1