浅伤丶
发帖时间:2018-07-03 10:51:18 楼主

满堂脚手架搭设规范是怎样的呢?想学习一下满堂脚手架搭设规范。搭设满堂脚手架的时候有哪些事项需要注意的吗?

豆豆31
回帖时间:2018-07-18 17:57:35 1楼

去图集吧搜索“满堂脚手架搭设规范
云中飞鹤
回帖时间:2018-07-04 09:41:28 2楼

扣件式钢管脚手架安全技术培训

http://edu.zhulong.com/lesson/4482-1.html

 去这里看看和教学吧

扣件式钢管满堂脚手架安全技术培训

http://edu.zhulong.com/lesson/4483-1.html?f=eduxxytj

豆豆45
回帖时间:2018-07-03 11:30:41 3楼

满堂脚手架搭设规范要求

满堂脚手架搭设规范的要求需要非常严格的按照设计尺寸搭设, 立杆和水平杆的接头均应错开在不同的框格层中设置;确保立杆的垂直偏差和横杆的水平偏差小于《扣件架规范》的要求;确保每个扣件和钢管的质量是满足要求的,每个扣件的拧紧力矩都要控制在45-60N.m,钢管禁止使用已经发生变形材质的。

一、钢管扣件满堂脚手架的搭设工艺流程

测量放线→竖立管并同时安装扫地杆→搭设水平杆→搭设剪刀撑→铺脚手板→搭挡脚板和栏杆

二扣件式钢管脚手架的构造要求和及全技术条件

1、横杆的允许挠度不大于杆长的1/150;

2、立杆的垂直偏差不大于立杆全长的l/200;

3、脚手架搭设标准:横平竖直,连接牢固,底脚着实,支撑挺直,通畅平坦,安全设施齐全、牢固。

4、脚手架主要受力杆件,如立杆、横杆和剪力撑等,在同一建筑立面必须使用同一材质的材料。

5、脚手架的搭设顺序为:

(1)?现场材料料及整理,立杆→横杆→剪刀撑→竹笆板→满铺E1级木工板→栏杆。

(2)?每根立杆铺设时应准确的放在定位线上。

(3)?立杆搭设应满足下列要求

a.立杆各向间距按照计算结果确定,并实施。

b.立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。对接、搭接应符合下列规定:

立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。

搭接长度不能小于1m,须采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不能小于100mm。

 c.立杆搭设时应符合下列规定:

严禁将外径 48mm 与其他型号的钢管混合使用;

相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内,错开距离应符合对接、搭接规定;

(4) 脚手架纵横向底部必须设置纵横向扫地杆。扫地杆应采用直角扣件固定在距 底座上皮不大于 200mm 处的立杆上。

(5) 横向水平杆的构造应符合下列要求:

a.水平杆的长度不能小于 3 跨;

b.横向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。

对接、搭接要求应符合下列规定:

对接扣件应交错布置:两根相邻水平杆的接头禁止设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不能小于 500mm;各接头中心至最近主节点的距离不能大于纵距的 1/3。

搭接长度不能小于 1m,必须采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板 的边缘至杆端距离不能小于 100mm。

(6) 脚手架搁栅上满铺竹笆板时,竹笆板四角应用 18 号铅丝同牵杠扎牢,施工操作步上靠墙面部位应铺脚手板,脚手板离墙面不得大于 20 厘米,其端头应伸出搁置点横楞 10~20 厘米,并应重叠搁置,没有重叠处应用铅丝将脚手板与搁置点绑牢。

(7) 防护栏杆应搭设在外立杆内侧,上栏杆上皮高度应为 1.2m,中栏杆应居中设置。

(8) 架体每组剪力撑跨越立杆根数约 5 根。剪刀撑斜杆应与立杆和伸出的横向水平杆进行连接;剪刀撑斜杆的接长均采用搭接,搭接要求同立杆搭接规定。剪刀撑 斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至 主节点的距离不宜大于 150mm。剪刀撑应随立杆、纵、横向水平杆等同步搭设。

(9) 脚手架搭设完工,应由工程队负责组织专业人员检查验收合格并挂合格牌后 方可使用。在工程施工过程中必须有专人管理,负责检查、保修工作。

(10) 脚手架上控制施工荷载值不大于 1.5KN/m2。

(11) 脚手架应有人定期进行沉降测量,发现问题应及时报告工程队领导并立即采 取措施。 7、脚手板 脚手板采竹笆片, 在操作层四周应设置防护栏杆。 脚手板设置在三根横向水平杆上, 并在两端 8cm 处用直径 1.2mm 的镀锌铁丝箍绕 2~3 圈固定。脚手板应平铺、满铺、铺稳, 接缝中设两根小横杆,各杆距接缝的距离均不大于 15cm。避免出现探头及空挡现象。

8、防护设施 脚手架外围要满挂密目安全网, 以防止人员随便进入。 密目网采用 1.8×6.0m 的规格, 用风绳绑扎在模杆外立杆里侧。作业层外围设防护栏杆。 

半夏半暖
回帖时间:2018-07-03 10:55:44 4楼

满堂脚手架设计规范包括满堂脚手架的门架、高宽、构造设计等,具体设计规范细则如下,如果有所不足的请各位补充。

1、满堂脚手架的门架跨距和间距应根据实际荷载计算确定,门架净间距不宜超过1.2m。

2、满堂脚手架的高宽比不应大于4,搭设高度不宜超过30m。

3、满堂脚手架的构造设计,在门架立杆上宜设置托座和托梁,使门架立杆直接传递荷载。门架立杆上设置的托梁应具有足够的抗弯强度和刚度。

4、满堂脚手架在每步门架两侧立杆上应设置纵向、横向水平加固杆,并应采用扣件与门架立杆扣紧。

5、满堂脚手架的剪刀撑设置(图6.10.5)除应符合本规范第6.3.2条的规定外,尚应符合下列要求:


(1)搭设高度12m及以下时,在脚手架的周边应设置连续竖向剪刀撑;在脚手架的内部纵向、横向间隔不超过8m应设置一道竖向剪刀撑;在顶层应设置连续的水平剪刀撑;

(2)搭设高度超过12m时,在脚手架的周边和内部纵向、横向间隔不超过8m应设置连续竖向剪刀撑;在顶层和竖向每隔4步应设置连续的水平剪刀撑;

(3)竖向剪刀撑应由底至顶连续设置。

6、在满堂脚手架的底层门架立杆上应分别设置纵向、横向扫地杆,并应采用扣件与门架立杆扣紧。

7、满堂脚手架顶部作业区应满铺脚手板,并应采用可靠的连接方式与门架横杆固定。操作平台上的孔洞应按现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80的规定防护。操作平台周边应设置栏杆和挡脚板。

8、对高宽比大于2的满堂脚手架,宜设置缆风绳或连墙件等有效措施防止架体倾覆,缆风绳或连墙件设置宜符合下列规定:

(1)在架体端部及外侧周边水平间距不宜超过10m设置;宜与竖向剪刀撑位置对应设置;

(2)竖向间距不宜超过4步设置。

9、满堂脚手架中间设置信道口时,信道E1底层门架可不设垂直通道方向的水平加固杆和扫地杆,通道口上部两侧应设置斜撑杆,并应按现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80的规定在通道口上部设置防护层。

以上便是满堂脚手架设计规范的所有内容,希望对你有所帮助!

其他类似问题

满堂脚手架搭设规范是怎样的呢?想学习一下满堂脚手架搭设规范。搭设满堂脚手架的时候有哪些事项需要注意的吗? ...阅读全文

浅伤丶 2018-07-03 13971 4

门架搭设满堂脚手架用哪个模块进行计算 ...阅读全文

豆豆235 2022-07-26 310 1

脚手架一般在施工现场都会有,脚手架在使用钱需要搭建,在建筑工地上肯定能用到,脚手架有竹子做的,有木头做的,有钢铁材料做的,现在大多数都是钢铁材料做的,脚手架不要以为随随便便就可以搭建好,就算你搭建好了,你的脚手架符合规范标准吗?看看下面的脚手架搭设规范图解,看看你们工地的脚手架搭建符合标准不。 ...阅读全文

思绪飘了好远 2017-05-18 3098 2

外脚手架规范,外脚手架设计规范是怎样的?想要了解一下外脚手架规范。 ...阅读全文

豆豆45 2018-07-03 2834 2

为什么满堂脚手架里没有盘扣式这个模块呢?如果要算盘扣式满堂脚手架时应该如何计算? ...阅读全文

豆豆252 2022-09-16 401 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭