发帖时间:2018-06-26 18:43:05 楼主

http://file.pmddw.com/UploadFile/QuestionPic/20180626182522_8692.doc

计算书中第8页红标文字“0.5”不理解。

悬挑脚手架型钢上拉杆最大轴向力设计值计算出来是“35.089kN”,换算成“111.677N/mm2”后为什么跟0.5f比较,f是上拉杆抗拉强度设计值205N/mm2。

这个0.5是什么意思,是一个系数吗?

我怎么觉得这个0.5不该乘的。




回帖时间:2018-06-27 07:21:29 1楼

上拉杆不参与计算----除非你在江苏地区
  • 漫无止境2018-06-27 07:23:45回复

    主梁与建筑物螺栓锚固,全靠M20上拉杆上拉

  • 云中飞鹤2018-06-27 07:26:04回复

    不在江苏地区,就不允许采用这种形式

回帖时间:2018-06-26 21:36:21 2楼

重新调整方案

  • 漫无止境2018-06-27 07:24:31回复

    已找到,0.5是规范明文规定,谢谢

其他类似问题

http://file.pmddw.com/UploadFile/QuestionPic/20180626182522_8692.doc计算书中第8页红标文字“0.5”不理解。悬挑脚手架型钢上拉杆最大轴向力设计值计算出来是“35.089kN”,换算成“111.677N/mm2”后为什么跟0.5f比较,f是上拉杆抗拉强度设计值205N/mm2。这个0.5是什么意思,是一个系数吗?我怎么觉得这个0.5不该乘的。 ...阅读全文

漫无止境 2018-06-26 1854 2

悬挑脚手架计算,上拉杆使用悬挑脚手架拉杆时,如何计算? ...阅读全文

快乐每一天 2021-04-15 427 1

结构外悬挑梁在悬挑架上的受力怎么计算 ...阅读全文

豆豆401 2022-04-03 261 2

花篮拉杆悬挑脚手架如何计算 ...阅读全文

豆豆564 2020-09-25 811 2

拉杆式悬挑工字钢最不利转角如何计算 ...阅读全文

YY龙 2019-09-01 890 2