1、对脚手架与外墙相隔距离950,但在软件只默认250mm,无法改动,不知咋个办?

2、在外墙阳角处,悬挑主梁上的联梁悬挑计算方法找不到相应视频教程?

3、在天井处搁置两排主梁,再在主梁上悬挑主梁作为每三层一设的装饰梁的支撑架体的计算方法?

云中飞鹤
回帖时间:2018-05-25 07:34:05 1楼

脚手架与外墙相隔距离950-------需要对小横杆做特殊的加固处理的,软件可以计算这个间距,但无法计算加固------而且你还要对方案做论证
  • 云中飞鹤2018-05-25 07:34:41回复

    搁置主梁有计算的哦

明朗的天
回帖时间:2018-05-24 21:01:40 2楼

不能超越规范去做事

其他类似问题

1、对脚手架与外墙相隔距离950,但在软件只默认250mm,无法改动,不知咋个办?2、在外墙阳角处,悬挑主梁上的联梁悬挑计算方法找不到相应视频教程?3、在天井处搁置两排主梁,再在主梁上悬挑主梁作为每三层一设的装饰梁的支撑架体的计算方法? ...阅读全文

生活中的小舟 2018-05-24 3723 2

悬挑脚手架(阳角B,阳角处主梁悬挑方式:联梁悬挑)计算中,为什么在软件计算中主梁悬挑长度(L)比内锚固长度大,这样主梁内锚固长度就不满足JGJ130-2011中规定的1.25L?请大神指教。跪谢 ...阅读全文

豆豆199 2016-12-13 5136 2

悬挑脚手架联梁如何计算 ...阅读全文

豆豆88 2022-06-12 340 2

新版的安全软件有没有专门的悬挑外脚手架联梁自身的计算 ...阅读全文

小飞龙 2012-05-01 4254 1

悬挑脚手架悬挑钢梁上的联梁是否允许平放?规范有无强制性条款? ...阅读全文