 请教一下各位前辈,我们这市档案局将地下室划分为主体结构,那么地下室外墙防水按照GB50300-2013的划分应归为地下防水子分部,这个我该怎么处理

云中飞鹤
回帖时间:2018-03-23 10:23:52 1楼

各算各的,互不影响啊
宁财神
回帖时间:2018-03-23 00:39:29 2楼

学习一下
明朗的天
回帖时间:2018-03-22 15:26:18 3楼

着高层建筑日益增多,带地下室的楼房越来越多,地下室的层数越来越多,地下室应该划归为基础分部还是主体分部?


一、地下室工程全部划归为地基与基础分部的习惯做法是错误的

1、±0.000以下工程划归为地基与基础分部是《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301—88)规定的。此规范后被《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001)取代,取消了此条规定。现行版本《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)更没此规定。

2、但±0.000以下工程划归为地基与基础分部的习惯做法沿袭至今!

3、按照这种划分方法,执行《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)和《建筑地基基础工程施工规范》(GB 51004-2015 )就有很大的问题。

(1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)规定地基与基础分部工程按下图划分地基与基础子分部工程和分项工程。从图中可以看出:基础子分部只包含各类基础,而不包括地下室中的梁板柱。地下室中的梁板柱混凝土结构没有安身之地,就无法纳入基础分部(例外:如果地下室作为箱形基础则应纳入地基与基础分部)。


(2)《建筑地基基础工程施工规范》(GB 51004-2015 )规定地基基础工程应施工的内容见下图,依然不包括地下室中的梁板柱混凝土结构。


4、地下室中的梁板柱混凝土结构特征与主体结构类似,与地基基础明显不同,划入主体结构更合适。且《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)地基与基础分部和《建筑地基基础工程施工规范》(GB 51004-2015 )中已没有它们的立足之地。

5、综上所述,地下室工程全部划归为地基与基础分部的习惯做法是错误的


二、正确划分方法

1、原则:在GB50300-2013上明确的,照办;不很明确的,应该根据分部工程划分的主要原则,并结合工程实际来划分,这个原则就是合理且方便验收。

2、若地下室作为箱形基础,则地下室划为地基与基础分部。

3、把与土直接接触的部分划归为地基与基础分部,如各种地基、各种基础、基坑支护、地下水控制、土方、边坡、防水层、基础垫层、地下车库的斜道、挡土墙等。而地下室内的框架柱、梁、内墙柱、剪力墙、隔墙等划归主体分部。


三、结语

地下室工程分部分项工程的划分,一定要符合现行规范的要求,决不能按照习惯做法一错再错。

Better me
回帖时间:2018-03-22 13:24:19 4楼

不影响的                            

其他类似问题

请教一下各位前辈,我们这市档案局将地下室划分为主体结构,那么地下室外墙防水按照GB50300-2013的划分应归为地下防水子分部,这个我该怎么处理 ...阅读全文

两袖清风 2018-03-22 2164 4

请教各位前辈,外墙先涂抹聚氨酯防水涂料再粘贴防水卷材最后在做一道挤朔板保护层,请问这一套资料要如何形成?如上顶板也是基层处理后涂抹防水涂料接着贴一层高分子卷材再贴一层防穿刺卷材最后做钢筋网片浇筑细石混凝土做保护层,这一套资料我的理解是先做防水基层隐蔽资料——涂料防水层检验批——防水层隐蔽资料——卷材 ...阅读全文

两袖清风 2018-12-13 1128 3

地下室外墙竖向钢筋设计200间距厚出来变更150,筏板已经浇好了怎么处理,在导墙上植筋间距100可以么? ...阅读全文

卡卡 2018-12-08 994 1

请问,我们本来是整体地下室,底板为30公分的防水混凝土底板,桩基础,在分项工程里面是应该选择混凝土扩展基础还是筏形箱形基础?而且由于施工进度不一样,我们打算划分子单位工程进行验收,那请问,地下室的砌体工程是该归类到基础分部的哪个分项内? ...阅读全文

砾年截泠 2015-08-02 10546 4

请问,根据新的验收标准,桩基是属于分项工程吗 ...阅读全文

fofo 2019-03-21 976 2