sa
发帖时间:2018-01-22 15:35:35 楼主

是按国标还是JGJ162



云中飞鹤
回帖时间:2018-01-23 09:46:01 1楼

混凝土结构施工规范-----目前安监不会承认的
云中飞鹤
回帖时间:2018-01-23 09:45:20 2楼

模板计算统一按jgj162-2008计算------不允许,一个方案按几个依据计算
爱瑞瑞
回帖时间:2018-01-22 16:46:16 3楼

都可以的。

其他类似问题

是按国标还是JGJ162 ...阅读全文

sa 2018-01-22 1804 3

圆弧形钢模砼侧压力怎样计算,是否同直墙一样 ...阅读全文

蓝天 2013-08-17 3141 1

柱子侧压力计算时,砼的浇筑速度怎样取值 ...阅读全文

蓝天 2013-05-10 3316 1

为什么在计算砼侧压力时“新浇砼对模板的侧压力标准值计算”栏进行点击时,下面的相关信息有时显示不全。这是什么原因引起的。关于侧压力取值问题,有取大小之分,专家建议取大值,是否可取。取大值不经济。应该怎样考虑此问题。 ...阅读全文

蓝天 2013-04-27 3934 2

现遇到一个工程梁高为2800,在梁低1.5米位置有一块板然后梁顶一块板,混凝土浇筑一次行浇筑,但在1.5米这块板的位置有一个技术间隙时间,问模板侧压力计算可否分段计算。如下图 ...阅读全文

Fox115 2015-08-11 3077 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭