外架立杆搭设在纯悬挑板(雨棚板)上应怎么加固处理和验算?

是否可以采用:脚手架对楼盖影响中的“脚手架架在楼板上” 的模块进行验收裂缝和抗冲切?如按这个模块计算后,再采用“地下室临时支撑设计”这个模块进行下部回撑验算。这个是不是合理?请知道的大神指导。

云中飞鹤
回帖时间:2017-12-15 08:25:00 1楼

外架立杆搭设在纯悬挑板(雨棚板)上应怎么加固处理和验算-------外架不允许搭设在纯悬挑板上,加固也不行
  • 云中飞鹤2017-12-15 08:31:46回复

    遇到纯悬挑板(雨棚板)搭设脚手架必须要看你雨棚的宽度和高度才能决定方法:如果雨棚仅是门洞口的,可以采用门洞搭设的方式,如果是通长的,高度不高可以考虑,落地架外移,上部悬挑,如果高度过高,可以预留洞口,立杆通过,等等方式来解决

  • 小胖墩2017-12-15 08:41:23回复

    赵站好,现场一层的悬挑板长度4米,宽1.2米,厚度120厚,实际现场已经搭设在悬挑板上了,下部也回撑了。检查时提出需要加固方案。我应该怎么处理比较合适。

  • 云中飞鹤2017-12-15 09:07:36回复

    关键是你架体搭设多高?

  • 云中飞鹤2017-12-15 09:09:39回复

    针对你这种情况,需要做的是:1.减少架体搭设高度,2,对架体进行卸荷,3,对悬挑板部分下面做支模架回顶

  • 小胖墩2017-12-15 11:03:32回复

    赵站,外架搭设高度23米,采用卸荷方式是采用钢丝绳卸荷吗?

  • 小胖墩2017-12-15 11:11:10回复

    赞~\(≧▽≦)/~

  • 云中飞鹤2017-12-15 11:26:41回复

    是的,就是采用钢丝绳卸荷

明朗的天
回帖时间:2017-12-14 17:06:28 2楼

你这搞得太复杂了,实际施工中是不允许在雨棚板上搭设脚手架的,现场加固方法:雨棚周边采用双立杆,然后再搭设斜撑(有点像门式架)进行加固
  • 云中飞鹤2017-12-15 08:25:25回复

    你在误导别人瞎胡搞

其他类似问题

外架立杆搭设在纯悬挑板(雨棚板)上应怎么加固处理和验算?是否可以采用:脚手架对楼盖影响中的“脚手架架在楼板上” 的模块进行验收裂缝和抗冲切?如按这个模块计算后,再采用“地下室临时支撑设计”这个模块进行下部回撑验算。这个是不是合理?请知道的大神指导。 ...阅读全文

小胖墩 2017-12-14 7902 2

外架搭设在楼板上,经过计算楼板最大裂缝宽度不满足要求,该怎么调整 ...阅读全文

哈罗 2022-07-07 350 2

当底层为多孔板时,一般施工总荷载均超过多孔板的允许活载,支架能不能放在多孔板上。如果能,模板支架立杆放在多孔板上的立杆基础怎么验算,品茗安全计算软件没有相关的计算,能举例说明吗。 ...阅读全文

kwl1224 2017-12-19 1796 2

Mwd=γLφwγQMwk=γLφwγQ(0.05ζ1wklaH1H1)=0.90.61.5(0.050.60.3291.53.63.6)=0.155kNm,外架立杆稳定性验算的H1代表什么意思?如果计算是两步两跨,实际是每层两跨,层高4米,该如何调整? ...阅读全文