爱瑞瑞
发帖时间:2017-10-17 10:38:18 楼主

某处工地的脚手架设计是四边合围搭设,但是在搭设过程中,采取了分段搭设,脚手架实际是7m高开口脚手架,架体在搭设过程中突遇8级阵风,发生了脚手架倾斜:


上图红色部位的架体发生了倾斜。实际是在外侧设置了抛撑,暂时还没有设置连墙件。

想要讨论这几个问题:



脚手架搭设阶段如何采取加固措施
开口架有什么规定
开口架内侧是否需要加斜撑
斜撑是否一定要做地锚
开口架端部是否必须设两个方向的斜撑
开口架安装密目安全网是否合适,如必须安装,什么时机合适
四边脚手架能否分段搭设,还是必须交圈搭设
不设置安装连墙件的脚手架,何种措施可以替代连墙件


云中飞鹤
回帖时间:2017-10-17 11:02:12 1楼

脚手架搭设阶段如何采取加固措施,如果是不到连墙件设置的一步架高的时候,可以设置抛撑,如果内里是空的话,要设置带固定的抛撑

开口架有什么规定 :开口处层层设置连墙件,间距不大于4m,内外立杆间加横向斜撑

开口架内侧是否需要加斜撑:可以不加,但抛撑构造要合理
斜撑是否一定要做地锚:这是必须的

开口架端部是否必须设两个方向的斜撑:没有规定
开口架安装密目安全网是否合适,如必须安装,什么时机合适,必须安装,架体搭设一次高度就要随着安装
四边脚手架能否分段搭设,还是必须交圈搭设:允许分段搭设
不设置安装连墙件的脚手架,何种措施可以替代连墙件:不允许这种脚手架搭设
  • 爱瑞瑞2017-10-17 13:45:57回复

    设置带固定的抛撑是什么意思?是否有明文规定?) (合理的抛撑构造具体规定是什么?) (关于这个斜撑/抛撑要做地锚是否有规范文件出处?) (分段搭设是否有具体的规范文件出处?) (钢筋绑扎安装用脚手架、模板支设用脚手架很常见)

  • 云中飞鹤2017-10-17 14:56:54回复

    没有强制规定,规范不是什么都要给你规定的