520330
发帖时间:2017-10-14 20:28:26 楼主

1、为什么专家论证的,梁板立柱不能共用,不能采用扣件传力的情况?

2、为什么专家论证的,梁底不能出现单立杆或者三立杆的情况?

既然不能用,软件为什么还会设计共用的程序呢?

15224529947
回帖时间:2017-10-24 09:07:09 1楼

受教了

云中飞鹤
回帖时间:2017-10-16 10:06:52 2楼

1、为什么专家论证的,梁板立柱不能共用,不能采用扣件传力的情况?  梁板立柱公用的情况只适用与小截面梁,不适用于超限梁,因超限梁荷载过大,扣件抗滑移能力,满足不了支撑需要。

2、为什么专家论证的,梁底不能出现单立杆或者三立杆的情况?对于梁板立柱不共用的情况,梁底允许出现三根立杆,但不允许出现一根立杆的情形,单独的一个立杆,无法保证主梁平衡

既然不能用,软件为什么还会设计共用的程序呢?

  • 5203302017-10-20 16:17:58回复

    感谢专家的回复!

匿名用户
回帖时间:2017-10-15 22:40:08 3楼

1、钢管扣件受力的可靠性比较低,部分省份已禁止采用钢管扣件受力,比如福建。

2、高支模要么高,要么重,单立杆承载力比较低,稳定性相对较差。

软件只是方便你计算而已,而且这些东西高大模板不能用,普通模板就可以,并不是没价值。

  • 5203302017-10-20 16:17:41回复

    感谢专家的指点。

8888
回帖时间:2017-10-15 10:43:29 4楼

只是提供参考,设计施工还要自己懂方案施工要求。一看你做的就是外行,高支模方案是要求很高的,不和其他的一样。你要多学习下施工规范和现场实际经验。
  • 5203302017-10-20 16:16:06回复

    感谢您的宝贵意见和提醒!

其他类似问题

1、为什么专家论证的,梁板立柱不能共用,不能采用扣件传力的情况?2、为什么专家论证的,梁底不能出现单立杆或者三立杆的情况?既然不能用,软件为什么还会设计共用的程序呢? ...阅读全文

520330 2017-10-14 3322 4

对于跨度超过18米 这个18米是说柱子间的最长距离吗?地下室顶板井字梁的跨度很大的,这个超过18米也算么? 如下图竖向井字梁,柱子间肯定没有超过18米的,但是不算柱子的话这条竖向井字梁超过了的,这个算超过18米么? ...阅读全文

CRICK 2011-11-09 4637 2

专家论证范围有哪些?专家论证范围最新规定 ...阅读全文

奋斗 2022-11-14 1505 2

梁截面专家论证,梁截面面积多大需进行专家论证? ...阅读全文

奋斗 2023-01-13 1945 3

幕墙专家论证方案,幕墙施工专家论证方案 ...阅读全文

奋斗 2023-01-06 2011 2