发帖时间:2017-09-20 17:32:02 楼主

C40的混凝土同条件养护抗压强度:80.4  69.6  71.2平均值达到了79.6

laotang1984
回帖时间:2017-09-21 21:25:35 1楼

我们这超三个等级   质监站就要求做回弹或者钻心了  

你这都差不多超了八个等级了

只能做实体检测了  如果结果和你试块的结果差不多

什么都好说

如果差距太大   你可以想象质监站以后还相不相信你的混凝土报告

健与美
回帖时间:2017-09-20 18:55:18 2楼

不用谢。认为对您有用。劳驾请点个
健与美
回帖时间:2017-09-20 18:35:21 3楼

C40的混凝土同条件养护抗压强度:80.4  69.6  71.2平均值达到了79.6。按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015,C.0.3 对同一强度等级的同条件养护试件,其强度值应除以0.88后按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107的有关规定进行结果符合要求时可判定结构实体混凝土强度合格。79.6÷0.88=90.5(NPa),90.5NP40NPa=2.2625倍(226%),比你问的结构混凝土强度达到199%还要大!如何解释?混凝土配合比错了。如采用钻芯法检测,实混凝土强度仍旧很高,证明没有“开小灶”,确实是混凝土配合错了反之则是“”造假!
  • 燕子2017-09-20 18:46:36回复

    谢谢!~~~~~~~~

其他类似问题

C40的混凝土同条件养护抗压强度:80.4 69.6 71.2平均值达到了79.6 ...阅读全文

燕子 2017-09-20 1862 3

请问各位老师,塔吊基础混凝土强度达到多少可以安装塔吊 ...阅读全文

心心相印 2019-11-20 10311 2

请问下大神,为什么同养试块报告汇总表达到设计强度与计算不一致。如图所示,79.3/50*100%=159%,可软件计算却等于180.25%,这是什么情况。 ...阅读全文

孤独久了会累 2019-01-07 1912 2

混凝土强度等级怎么分?混凝土为什么要分强度等级? ...阅读全文

梦之队 2018-07-04 1355 3

混凝土同条件试块有两组强度未达到100%,但强度评定是合格的,这个怎么弄 ...阅读全文

duan 2018-03-23 11136 4