wugaoshou
发帖时间:2017-06-25 23:02:47 楼主

三级都做漏电保护可以吗,若可以的话有什么要求。

凡人
回帖时间:2017-06-26 16:00:44 1楼

浙江省就是三级配电三级漏电保护系统
  • wugaoshou2017-06-26 19:11:22回复

    我负责有个项目,我分配电箱也设置了漏电保护,时间和参数都按三级保护计算合理,监理一定要求我二级箱不能保护,郁闷!请问下这个有有依据吗?我的意见是企业标准大于规范二级,这个监理死活不同意。

  • 凡人2017-06-27 10:57:34回复

    具体看当地的要求

思绪飘了好远
回帖时间:2017-06-26 09:26:28 2楼

可以的!

开关箱(第三级保护):

《规范》规定:“开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于O.1s。
使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于O.1s”。
开关箱是分级配电的末级,使用频繁危险性大,应提供间接接触防护和直接接触防护,主要用来对有致命危险的人身触电防护。
虽然设计漏电保护器的安全界限值为30mA·s,但当人体和相线直接接触时,通过人体的触电电流与所选择的漏电保护器的动作电流无关,它完全由人体的触电电压和人体在触电时的人体电阻所决定(人体阻抗随接触电压的变化而变化),由于这种触电的危险程度往往比间接触电盼晴况严重,所以临电规范及国标都规定:“用于直接接触电击防护时,应选用高灵敏度、快速动作型的漏电保护器,动作电流不超过30mA”。所指快速动作型即动作时间小于O.1s。由此用于直接接触防护漏电保护器的参数选择即为30mA×0.1s=3mA·s。这是在发生直接接触触电事故时,从电流值考虑应不大于摆脱电流;从通过人体电流的持续时间上,小于一个心博周期,而不会导致心室颤动。当在潮湿条件下,由于人体电阻的降低,所以又规定了漏电动作电流不应大于15mA。

其他类似问题

三级都做漏电保护可以吗,若可以的话有什么要求。 ...阅读全文

wugaoshou 2017-06-25 2069 2

临时用电三级配电三级保护如何才能改为三级配电二级保护问题补充:如何在软件里直接设置,让软件计算出来的结果就是三级配电二级保护。 ...阅读全文

范从俊 2011-06-15 5342 1

品茗里面怎么设置三级配电两级保护? ...阅读全文

豆豆21 2014-06-19 3074 4

如何在软件里直接设置,让软件计算出来的结果就是三级配电二级保护 ...阅读全文

范从俊 2011-06-17 4592 1

三级钢16与三级钢18的能进行压力焊吗? ...阅读全文

xxx 2014-06-25 3366 6

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭