主体结构部分隐蔽工程验收隐检内容填写实例
一、 钢筋绑扎隐检内容填写:
1.钢筋有质量证明书(编号:××)、复试报告(试验编号:-××~-××),合格。钢筋表面清洁,无锈蚀、无污染。
2.钢筋规格、数量、间距等:
(1) 顶板挑檐:下铁双层双向均为 HRB335 12@200、HPB300 10@150;盖铁 HRB335 14@200、HRB335 12@100、HPB300 10@150,分布筋 HPB300 6@200、
HPB300 8@200,起步筋位置距梁(墙)边 50mm。
(2) 梁:KL203 梁,主筋 4 根 HRB335 22mm(支座处 8 根 HRB335 22mm)+7 根 HRB335 20mm,锚固长度为 31d(680、620mm),箍筋 HPB300 8@100/200
(6),箍筋弯钩 135°,平直长度 10d(120mm),第一道箍筋距梁端 50mm;KL222 梁,主筋 6 根 HRB335 25mm(支座处 9 根 HRB335 25mm、7 根 HRB335
25mm)+7 根 HRB335 25mm,锚固长度为 31d(780mm),箍筋 HPB300 8@100/200(6),腰筋 4 根 HRB335 12mm,第一道箍筋距梁端 50mm;KL213 梁,
主筋 4 根 HRB335 20mm(+2 根 HRB335 12mm)+6 根 HRB335 18mm,支座处 6 根 HRB335 20mm,锚固长度为 31d(620mm),箍筋 HPB300 8@100/200(4),
腰筋 4 根 HRB335 12mm,第一道箍筋距梁端 50mm。梁端箍筋加密区范围 2×h0(800mm)、1.5×h0(1300mm)(h0 为梁高),加密区箍筋间距 100mm。
3.钢筋连接形式:
(1) 顶板:上、下铁采用绑扎搭接方式,上铁在跨中搭接,下铁在支座处搭接;其搭接长度为 48d(480、580、670mm),接头错开 50%。
(2) 基础梁:主筋采用直螺纹连接(直径 d≥20mm),另详钢筋直螺纹连接隐检。
4.保护层厚度:顶板上下铁保护层厚度 15mm,梁主筋保护层厚度 25mm。
5.垫块形式采用塑料垫块,间距 600mm,梅花形布置;马凳规格为 HRB335 14@800×800,高度 136/186mm。
6.绑扎丝采用 20#火烧丝,丝扣朝向顶板、梁内。
二、无粘结预应力筋隐检内容填写:
板内无粘结预应力筋。
1.预应力筋Φ15.24mm,强度 1860MPa,锚固端采用 DZM15-1P 挤压锚具,螺旋筋采用Φ6.5mm 小螺旋筋锚垫板采用 75mm×115mm
单孔板,张拉端承压板采用 100mm×100mm 单孔板。
2.预应力筋的数量共 192 束,间距:530~330mm 反弯点的高度:180~70mm,预应力筋每隔 1500~2000mm 用绑丝固定。
3.马凳采用 HRB335 12mm 钢筋,位置距轴线:2280~1043mm,h:120~78mm,马凳用绑丝固定在底板筋上。
4.预应力筋铺设顺直,绑扎牢固,矢高、反弯点控制准确,外皮无破损,马凳布设的位置及高度符合设计要求。
5.张拉端,固定端用钢筋固定,用钢丝绑牢,张拉端内侧预应力筋平直长度约 500mm,安装质量符合设计要求。
6.预应力原材料有复试报告及相关质量证明文件。
三、配筋砌体隐检内容填写:
1.配筋砌体主筋:
品种及直径:HPB300 12mm
钢筋的数量:4
搭接长度:55d(55×12=660mm)
2.配筋砌体箍筋:
品种及直径:HPB300 6mm
间距:200mm
压在灰缝中保护层厚度:2mm
3.砌体拉结筋、构造筋:
品种及直径:HPB300 6mm
沿墙高间距:500mm
锚固长度:55d(55×6=300mm)
与基体连接方式:拉结钢筋两边伸入墙内 1m,拉结钢筋穿过构造柱部位与受力钢筋绑牢。
四、核心筒钢柱安装隐检内容填写:
1.钢柱型号、规格、几何尺寸、螺栓孔距符合设计要求。
2.安装焊接 H 型钢柱(H200×200×10×14)8 根,长度 9.03m。
3.钢柱轴线、总体垂直度、柱顶标高符合 GB 50205-2001 及设计要求。
五、核心筒埋件安装隐检内容填写:
1.安装 M-1 埋件(-20×450×300mm)4 块、压型钢板用埋件(-10×170×170mm)25 块。
2.与核心筒内墙筋固定。
3.埋件的轴线位置、标高、垂直度符合图纸设计要求,埋设精度符合 GB 50205-2001 要求。
六、压型钢板铺设隐检内容填写:
1.压型钢板长度、波矩、波高、外观符合要求。
2.宽度 555mm,厚度 0.91mm 压型钢板铺设、轴线位置、点焊固定、角钢支撑焊接、洞口尺寸、封边板焊接、搭接长度,错口
尺寸符合要求。
七、钢结构涂装隐检内容填写:
1.油漆的品种、规格、性能等符合现行国家产品标准和设计要求。
2.施工温度大于 5℃,相对温度小于 85%。
3.构件表面无焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等。
4.构件表面手工除锈、达到 Sa2.5 质量标准要求。
5.构件表面无误涂、漏涂,涂层无脱皮和返锈。
6.涂层均匀,无皱皮、流坠、针眼和气泡等。
7.涂装 2 遍、涂层厚度 100μm。
八、主次梁节点、预埋件表面防腐处理隐检内容填写:
1.油漆的品种、规格、性能等均符合国家产品标准和设计要求。
2.施工温度大于 5℃,相对湿度小于 85%。
3.构件表面无焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等。
4.构件表面手工除锈、达到 Sa2.5 质量标准要求。
5.构件表面无误涂、漏涂,涂层无脱皮和返锈。
6.涂层均匀,无皱皮、流坠、针眼和气泡等。
7.涂装 2 遍、涂层厚度 100μm,涂层质量符合要求。