一、施工依据

立面图、建筑总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等)


二、主要施工图纸


A轴~L轴立面图


建筑总说明


三、施工现场图片



根据验收规范确定:检验批容量单位为m2,按照墙面面积计算。

特别注意:墙体节能检验批容量为有限值!最大检验批容量为1000m2


四、验收规


【规范名称及编号】《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2007)

【条文摘录】

4 墙体节能工程 
4.1 一般规定 
4.1.1 本章适用于采用板材、浆料、块材及预制复合墙板等墙体保温材料或构件的建筑墙体节能工程质量验收。 
4.1.2 主体结构完成后进行施工的墙体节能工程,应在基层质量验收合格后施工,施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收,施工完成后应进行墙体节能分项工程验收。与主体结构同时施工的墙体节能工程,应与主体结构一同验收。 
4.1.3 墙体节能工程当采用外保温定型产品或成套技术时,其型式检验报告中应包括安全性和耐候性检验。 
4.1.4 墙体节能工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料: 
1 保温层附着的基层及其表面处理; 
2 保温板粘结或固定; 
3 锚固件; 
4 增强网铺设; 
5 墙体热桥部位处理; 
6 预置保温板或预制保温墙板的板缝及构造节点; 
7 现场喷涂或浇注有机类保温材料的界面; 
8 被封闭的保温材料厚度; 
9 保温隔热砌块填充墙。 
4.1.5 墙体节能工程的保温材料在施工过程中应采取防潮、防水等保护措施。 
4.1.6 墙体节能工程验收的检验批划分应符合下列规定: 
1 采用相同材料、工艺和施工做法的墙面,每500~1000m2 面积划分为一个检验批,不足500m2 也为一个检验批。 
2 检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则,由施工单位与监理(建设)单位共同商定。 
4.2 主控项目 
4.2.1 用于墙体节能工程的材料、构件等,其品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。 
检验方法:观察、尺量检查;核查质量证明文件。 
检查数量:按进场批次,每批随机抽取3 个试样进行检查; 
质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。 
4.2.2 墙体节能工程使用的保温隔热材料,其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。 
检验方法:核查质量证明文件及进场复验报告。 
检查数量:全数检查。 
4.2.3 墙体节能工程采用的保温材料和粘结材料,进场时应对其下列性能进行复验,复验应为见证取样送检: 
1 保温板材的导热系数、材料密度、抗压强度或压缩强度; 
2 粘结材料的粘结强度; 
3 增强网的力学性能、抗腐蚀性能; 
检验方法:随机抽样送检,核查复验报告。 
检查数量:同一厂家同一种品种的产品,当单位工程建筑面积在20000m2 以下时各抽查不少于3 次;当单位工程建筑面积在20000m2 以上时各抽查不少于6 次。 
4.2.4 严寒和寒冷地区外保温使用的粘结材料,其冻融试验结果应符合该地区最低气温环境的使用要求。 
检验方法:检查质量证明文件。 
检查数量:全数检查。 
4.2.5 墙体节能工程施工前应按照设计和施工方案的要求对基层进行处理,处理后的基层应符合保温层施工方案的要求。 
检验方法:对照设计和施工方案观察检查;核查隐蔽工程验收记录。 
检查数量:全数检查。 
4.2.6 墙体节能工程各层构造做法应符合设计要求,并应按照经过审批的施工方案施工。 
  检验方法:对照设计和施工方案观察检查;核查隐蔽工程验收记录。 
检查数量:全数检查。 
4.2.7 墙体节能工程的施工,应符合下列规定: 
1 保温隔热材料的厚度必须符合设计要求。 
2 保温板与基层及各构造层之间的粘结或连接必须牢固。粘结强度和连接方式应符合设计要求。保温板材与基层的粘结强度应做现场拉拔试验。 
3 保温浆料应分层施工。当采用保温浆料做外保温时,保温层与基层之间及各层之间的粘结必须牢固,不应脱层、空鼓和开裂; 
4 当墙体节能工程的保温层采用预埋或后置锚固件固定时,锚固件数量、位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。后置锚固件应进行锚固力现场拉拔试验。 
检验方法:观察;手扳检查;保温材料厚度采用钢针插入或剖开尺量检查;粘接强度和锚固力核查试验报告;核查隐蔽工程验收记录。 
检查数量:每个检验批抽查不少于3 处。 
4.2.8 外墙采用预置保温板现场浇筑混凝土墙体时,保温板的验收应符合本规范第4.2.2 条的规定;保温板的安装应位置正确、接缝严密,保温板在浇筑混凝土过程中不得移位、变形,保温板表面应采取界面处理措施,与混凝土粘结应牢固。 
混凝土和模板的验收,应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204 的相关规定执行。 
检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收纪录。 
检查数量:全数检查。 
4.2.9 当外墙采用保温浆料做保温层时,应在施工中制作同条件养护试件,检测其导热系数、干密度和压缩强度。保温浆料的同条件养护试件应见证取样送检。 
检验方法:核茶试验报告。 
检查数量:每个检验批应抽样制作同条件养护试块不少于3组。 
4.2.10 墙体节能工程各类饰面层的基层及面层施工,应符合设计和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210 的要求,并应符合下列规定: 
1 饰面层施工的基层应无脱层、空鼓和裂缝,基层应平整、洁净,含水率应符合饰面层施工的要求。 
2 外墙外保温工程不宜采用粘贴饰面砖做饰面层。当采用时,其安全性与耐久性必须符合设计要求。饰面砖应做粘结强度拉拔试验,试验结果应符合设计和有关标准的规定。 
3 外墙外保温工程的饰面层不得渗漏。当外墙外保温工程的饰面层采用饰面板开缝安装时,保温层表面应具有防水功能或采取其它防水措施。 
4 外墙外保温层及饰面层与其他部位交接的收口处,应采取密封措施。 
检验方法:观察检查。核查试验报告和隐蔽工程验收记录。 
检查数量:全数检查。 
4.2.11 保温砌块砌筑的墙体,应采用具有保温功能的砂浆砌筑。砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。砌体的水平灰缝饱满度不应低于90%,竖直灰缝饱满度不应低于80%。 
检验方法:对照设计核查施工方案和砌筑砂浆强度试验报告。用百格网检查灰缝砂浆饱满度。 
检查数量:每楼层的每个施工段至少抽查一次,每次抽查5 处。每处不少于3 个砌块。 
4.2.12 采用预制保温墙板现场安装的墙体,应符合下列规定: 
1 保温墙板应有型式检验报告,型式检验报告中应包括安装性能的检验; 
2 保温墙板的结构性能、热工性能及与主体结构的连接方法应符合设计要求,与主体结构连接必须牢固; 
3 保温墙板的板缝处理、构造节点及嵌缝做法应符合设计要求; 
4 保温墙板板缝不得渗漏。 
检验方法:核查型式检验报告、出厂检验报告、对照设计观察和淋水试验检查;核查隐蔽工程验收记录。 
检查数量:型式检验报告、出厂检验报告全数检查;其他项目每个检验批抽查5%,并不少于3 块(处)。 
4.2.13 当设计要求在墙体内设置隔汽层时,隔气层的位置、使用的材料及构造做法应符合设计要求和相关标准的规定。隔气层应完整、严密,穿透隔汽层处应采取密封措施。隔汽层冷凝水排水构造应符合设计要求。 
检验方法:对照设计观察检查,核查质量证明文件和隐蔽工程验收记录。 
检查数量:每个检验批应抽查5%并不少于3 处。 
4.2.14 外墙和毗邻不采暖空间墙体上的门窗洞口四周墙侧面,墙体上凸窗四周的侧面,应按设计要求采取节能保温措施。 
检验方法:对照设计观察检查,必要时抽样剖开检查;核查隐蔽工程验收记录。 
检查数量:每个检验批应抽查5%,并不少于5 个洞口。 
4.2.15 严寒和寒冷地区外墙热桥部位,应按设计要求采取节能保温等隔断热桥措施。 
检验方法:对照设计和施工方案观察检查。核查隐蔽工程验收纪录。 
检查数量:按不同热桥种类,每种抽查20%,并不少于5 处。 
4.3 一般项目 
4.3.1 进场节能保温材料与构件的外观和包装应完整无破损,符合设计要求和产品标准的规定。 
检验方法:观察检查。 
检查数量:全数检查。 
4.3.2 当采用加强网作防止开裂的措施时,加强网的铺贴和搭接应符合设计和施工方案的要求。砂浆抹压应密实,不得空鼓,加强网不得皱褶、外露。 
检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录。 
检查数量:每个检验批抽查不少于5 处,每处不少于2m2。 
4.3.3 设置空调的房间,其外墙热桥部位应按设计要求采取隔断热桥措施。 
检验方法:对照设计和施工方案观察检查。核查隐蔽工程验收纪录。 
检查数量:按不同热桥种类,每种抽查10%,并不少于5 处。 
4.3.4 施工产生的墙体缺陷,如穿墙套管、脚手眼、孔洞等,应按照施工方案采取隔断热桥措施,不得影响墙体热工性能。 
检验方法:对照施工方案观察检查。 
检查数量:全数检查。 
4.3.5 墙体保温板材接缝方法应符合施工方案要求。保温板接缝应平整严密。 
检验方法:观察检查。 
检查数量:每个检验批抽查10%,并不少于5 处。 
4.3.6 墙体采用保温浆料时,保温浆料层宜连续施工;保温浆料厚度应均匀、接茬应平顺密实。 
检验方法:观察、尺量检查。 
检查数量:每个检验批抽查10%,并不少于10 处。 
4.3.7 墙体上容易碰撞的阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位,其保温层应采取防止开列和破损的加强措施。 
检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录。 
检查数量:按不同部位,每类抽查10%,并不少于5 处。 
4.3.8 采用现场喷涂或模板浇注的有机类保温材料做外保温时,有机类保温材料应达到陈化时间后方可进行下道工序施工。 
检查方法:对照施工方案和产品说明书进行检查。 
检查数量:全数检查。

五、检验批选用





  • 相关规范下载:

[GB50411-2007]建筑节能工程施工质量验收规范:http://www.pmddw.com/DataSee_44_1.aspx

[GB50300-2013]建筑工程施工质量验收统一准:http://www.pmddw.com/DataSee_18624_1.aspx


六、检验批实例



注:

1.原始记录中验收项目根据相关验收规范填写,如果设计要求高于验收规范,按照设计要求填写,如果设计有要求,验收规范无对应的要求,按照设计要求填写;

2.原始记录中验收部位结合图纸根据实际情况填写;

3.原始记录中验收情况记录需要用文字描述的根据相关验收规范条文把不是肯定句的改为肯定句填写。如验收规范没有具体的要求,例如:只说明要符合国家现行相关标准的规定,那么我们就需要找到这边相关标准,然后根据相关标准填写验收情况记录。验收记录中抽查项目是数值的,软件点击原始记录得到规范范围的一个偏差值,仅供参考。工程实际中填写原始记录数值应是施工现场实际得到的实测值。(GB50300-2013第3.0.9条检验批抽样样本应随机抽取,满足分布均匀、具有代表性的要求,抽样数量应符合有关专业验收规范的规定。)


Ⅰ相关试验

1、检测项目名称:挤塑板

代表批量:依据《建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007》:保温材料、粘结材料、增强网:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000m2以下时各抽查不少于3次,当单位工程建筑面积在20000m2以上时各抽查不少于6次;

取样方法及数量:同一出厂的同一类别、同一规格的产品300m3为一批,不足300m3的按一批计。尺寸和外观随机抽取6块样品进行检验,压缩强度取3块样品进行检验,绝热性能取两块进行检验。

检测依据:《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》GB/T10801.2-2002    7.1.3     7.1.4



2、检测项目名称:抹面砂浆粘接砂浆

代表批量:依据《建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007》:保温材料、粘结材料、增强网:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000m2以下时各抽查不少于3次,当单位工程建筑面积在20000m2以上时各抽查不少于6次;

取样方法及数量:抹面砂浆及外墙保温胶粘剂(粘接砂浆)各取5kg.   

检测依据:《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统JG149-2003》 JC/T 547-2005  《陶瓷墙地砖胶粘剂》  8.3


3、检测项目名称:耐碱网布

代表批量:依据《建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007》:保温材料、粘结材料、增强网:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000m2以下时各抽查不少于3次,当单位工程建筑面积在20000m2以上时各抽查不少于6次;

取样方法及数量:同一品种、同一规格、同一生产工艺,稳定连续生产的一定数量的单位产品为一个检查批。取1m*2m。

检测依据:《耐碱玻璃纤维网布JC/T 841-2007》6.2.1


4、检测项目名称:现场保温拉拔

代表批量: 依据《建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007》:当单位工程建筑面积在20000m2以下时各抽查不少于3组,当单位工程建筑面积在20000m2以上时各抽查不少于6组

现场检测:每个单位工程不少于3组。1组5个点。

检测依据:《外墙外保温工程技术规程JGJ144-2004》


需收集资料

1、挤塑板、抹面砂浆粘接砂浆、耐碱网布等材料的质量证明文件、合格证等


豆豆19
回帖时间:2022-04-08 09:45:07 1楼

为什么全是检查都是2呢

  • 豆豆1592023-05-18 16:15:36回复

    我也想知道

杨先生
回帖时间:2019-09-16 17:17:04 2楼

你好,老师,我想问墙体节能需要写原始记录嘛,有没有模板呢?
fan
回帖时间:2018-12-06 19:29:54 3楼

楼主请问二次结构砌的加气块墙体需要做墙体节能检验批吗
小公举
回帖时间:2018-01-27 14:25:56 4楼

墙体节能不需要做原始记录么?
  • Better me2018-01-29 08:47:14回复

    需要

米诺
回帖时间:2017-12-09 12:04:33 5楼

请问外墙内侧保温的工程部位怎么写呢?
  • Better me2017-12-11 08:42:45回复

    轴线加部位即可

  • 米诺2017-12-11 08:47:16回复

    不是很明白,大神,外墙按东西南北立面写部位,外墙内侧保温是不是得按层啊,一层外墙内侧,这样写部位对吗?你们一般怎么处理的呀,外墙外保温和内保温,有两种呢,外墙还有外防水

5211
回帖时间:2017-11-14 11:46:09 6楼

麻烦问下, 地下室外墙保湿也拿这个表做嘛?为什么没有原始记录?
QQ
回帖时间:2017-10-09 10:33:52 7楼

想问下有没有墙体节能隐蔽的内容?
  • Better me2017-10-09 13:16:57回复

    <a href=http://www.pmddw.com/action/2017/zl/View_396.aspx>http://www.pmddw.com/action/2017/zl/View_396.aspx</a>

子木东晴
回帖时间:2017-06-19 16:59:49 8楼

希望能看到墙体节能隐蔽的内容,想学习下。
  • Better me2017-10-09 13:16:32回复

    <a href=http://www.pmddw.com/action/2017/zl/View_396.aspx>http://www.pmddw.com/action/2017/zl/View_396.aspx</a>

bimer
回帖时间:2017-06-01 08:29:40 9楼

谢谢分享,又涨知识了

其他类似问题

一、施工依据 立面图、建筑总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、主要施工图纸 A轴~L轴立面图建筑总说明 三、施工现场图片根据验收规范确定:检验批容量单位为m2,按照墙面面积计算。 特别注意:墙体节能检验批容量为有限值!最大检验批容量为1000m2! 四、验收规范 【规范名称及编 ...阅读全文

Better me 2017-05-31 8848 9

墙体节能烧结多孔砖是一个单位工程几栋楼送一次还是每栋都要送,门窗玻璃又是怎么送的? ...阅读全文

2015-09-09 2498 2

墙体节能检验批验收的填写时间是什么时候啊? ...阅读全文

桥东 2021-07-28 653 1

像这种图纸上没有说用保温砂浆,但是用了其他材料,GD-C4-6311墙体节能隐蔽这张表我填了1、3、4这三项正确吗 ...阅读全文

豆豆653 2022-08-11 455 1

墙体节能检验批部位怎么划分,是按层还是按立面 ...阅读全文

烂泥先生 2020-05-15 1030 2