Better me
发帖时间:2017-05-08 17:35:33 楼主



一、施工依据

一层平面图、建筑总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等)


二、主要施工图纸


一层平面图


建筑总说明


根据验收规范确定:检验批容量单位为间;


三、验收规范


【规范名称及编号】《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010)

【条文摘录】

摘录一:
3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定:
1 基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每层施工段(或变形缝)划分检验批,高层建筑的标准层可按每三层(不足三层按三层计)划分检验批;
2 每检验批应以各子分部工程的基层(各构造层)和各类面层所划分的分项工程按自然间(或标准间)检验,抽查数量应随机检验不应少于3间;不足3间,应全数检查;其中走廊(过道)应以10延长米为1间,工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为1间计算;
3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量每检验批抽查数量应按其房间总数随机检验不应少于4间,不足4间,应全数检查。
3.0.22 建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目,应达到本规范规定的质量标准,认定为合格;一般项目80%以上的检查点(处)符合本规范规定的质量要求,其他检查点(处)不得有明显影响使用,且最大偏差值不超过允许偏差值的50%为合格。凡达不到质量标准时,应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定处理。

摘录二:

6.1.8 板块面层的允许偏差和检验方法应符合表6.1.8的规定。

表6.1.8 板、块面层的允许偏差和检验方法





摘录三:
6.2 砖面层
6.2.1 砖面层采用陶瓷锦砖、缸砖、陶瓷地砖和水泥花砖,应在结合层上铺设。 
6.2.2 在水泥砂浆结合层上铺贴缸砖、陶瓷地砖和水泥花砖面层时,应符合下列规定:
    1 在铺贴前,应对砖的规格尺寸、外观质量、色泽等进行预选;需要时,浸水湿润晾干待用;
    2 勾缝和压缝应采用同品种、同强度等级、同颜色的水泥,并做养护和保护。
6.2.3 在水泥砂浆结合层上铺贴陶瓷锦砖面层时,砖底面应洁净,每联陶瓷锦砖之间、与结合层之间以及在墙角、镶边和靠柱、墙处应紧密贴合。在靠柱、墙处不得采用砂浆填补。
6.2.4 在胶结料结合层上铺贴缸砖面层时,缸砖应干净,铺贴应在胶结料凝结前完成。
Ⅰ 主控项目
6.2.5 砖面层所用板块产品应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
检验方法:观察检查和检查型式检验报告、出厂检验报告、出厂合格证。
检查数量:同一工程、同一材料、同一生产厂家、同一型号、同一规格、同一批号检查一次。
6.2.6 砖面层所用板块产品进入施工现场时,应有放射性限量合格的检测报告。
检验方法:检查检测报告。
检查数量:同一工程、同一材料、同一生产厂家、同一型号、同一规格、同一批号检查一次。
6.2.7 面层与下一层的结合(粘结)应牢固,无空鼓(单块砖边角允许有局部空鼓,但每自然间或标准间的空鼓砖不应超过总数的5%)。
检验方法: 用小锤轻击检查。
检查数量:按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。
Ⅱ 一般项目
6.2.8 砖面层的表面应洁净、图案清晰,色泽应一致,接缝应平整,深浅应一致,周边应顺直。板块应无裂纹、掉角和缺楞等缺陷。
检验方法:观察检查。
检查数量:按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。
6.2.9 面层邻接处的镶边用料及尺寸应符合设计要求,边角应整齐、光滑。
检验方法:观察和用钢尺检查。
检查数量:按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。
6.2.10 踢脚线表面应洁净,与柱、墙面的结合应牢固。踢脚线高度及出柱、墙厚度应符合设计要求,且均匀一致。
检验方法:观察和用小锤轻击及钢尺检查。
检查数量:按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。
6.2.11 楼梯、台阶踏步的宽度、高度应符合设计要求。踏步板块的缝隙宽度应一致;楼层梯段相邻踏步高度差不应大于10mm;每踏步两端宽度差不应大于10mm,旋转楼梯梯段的每踏步两端宽度的允许偏差不应大于5mm。踏步面层应做防滑处理,齿角应整齐,防滑条应顺直、牢固。
检验方法:观察和用钢尺检查。
检查数量:按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。
6.2.12 面层表面的坡度应符合设计要求,不倒泛水、无积水;与地漏、管道结合处应严密牢固,无渗漏。
检验方法:观察、泼水或坡度尺及蓄水检查。
检查数量:按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。
6.2.13 砖面层的允许偏差应符合本规范表6.1.8的规定。
检验方法:按本规范表6.1.8中的检验方法检验。
检查数量:按本规范第3.0.21条规定的检验批和第3.0.22条的规定检查。

四、检验批选用




  • 相关规范下载:

[GB50300-2013]建筑工程施工质量验收统一标准:http://www.pmddw.com/DataSee_18624_1.aspx

[GB50209-2010]建筑地面工程施工质量验收规范http://www.pmddw.com/DataSee_366_1.aspx

[GB/T4100-2015]陶瓷砖http://www.pmddw.com/DataSee_22914_1.aspx

[GB/T3810.1-2006]陶瓷砖试验方法http://www.pmddw.com/DataSee_22915_1.aspx


五、检验批及原始记录实例











注:

1.原始记录中验收项目根据相关验收规范填写,如果设计要求高于验收规范,按照设计要求填写,如果设计有要求,验收规范无对应的要求,按照设计要求填写;

2.原始记录中验收部位结合图纸根据实际情况填写;

3.原始记录中验收情况记录需要用文字描述的根据相关验收规范条文把不是肯定句的改为肯定句填写。如验收规范没有具体的要求,例如:只说明要符合国家现行相关标准的规定,那么我们就需要找到这边相关标准,然后根据相关标准填写验收情况记录。验收记录中抽查项目是数值的,软件点击原始记录得到规范范围的一个偏差值,仅供参考。工程实际中填写原始记录数值应是施工现场实际得到的实测值。(GB50300-2013第3.0.9条检验批抽样样本应随机抽取,满足分布均匀、具有代表性的要求,抽样数量应符合有关专业验收规范的规定。)



Ⅰ相关试验

1、检测项目名称:地砖;

代表批量:一个检验批可以由一种或多种同质量产品构成。经供需双方商定而选择的试验性能,可根据检验批的大小而定,对检验批大于5000m2的砖进行全部项目的检验;

取样方法及数量:每种规格中各随机抽取20块;

检测依据:《陶瓷砖GB/T4100-2015》、《陶瓷砖试验方法GB/T3810.1-2006》5\6;


需收集资料

1、 地砖的出厂合格证、质量证明文件、厂家资质等

其他类似问题

一、施工依据 一层平面图、建筑总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、主要施工图纸 一层平面图 建筑总说明 根据验收规范确定:检验批容量单位为间; 三、验收规范 【规范名称及编号】《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010)【条文摘录】 摘录一: 3.0.21 建筑地面工程施 ...阅读全文

Better me 2017-05-08 5571 0

一、施工依据 一层平面图、建筑总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、主要施工图纸 一层平面图 建筑总说明 根据验收规范确定:检验批容量单位为间; 三、验收规范 【规范名称及编号】《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010)【条文摘录】 摘录一: 3.0.21 建筑地面工程施 ...阅读全文

Better me 2017-05-05 5264 0

一、施工依据 一层平面图、建筑总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、主要施工图纸 一层平面图 建筑总说明 根据验收规范确定:检验批容量单位为间; 三、验收规范 【规范名称及编号】《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010)【条文摘录】 摘录一: 3.0.21 建筑地面工程施 ...阅读全文

Better me 2017-05-08 5432 4

一、施工依据 一层平面图、建筑总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、主要施工图纸 一层平面图 建筑总说明 根据验收规范确定:检验批容量单位为间; 三、验收规范 【规范名称及编号】《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010)【条文摘录】 摘录一: 3.0.21 建筑地面工程施 ...阅读全文

Better me 2017-05-08 5721 1

一、施工依据 一层平面图、建筑总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、主要施工图纸 一层平面图 建筑总说明 根据验收规范确定:检验批容量单位为间; 三、验收规范 【规范名称及编号】《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010)【条文摘录】 摘录一: 3.0.21 建筑地面工程施 ...阅读全文

Better me 2017-05-05 5947 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭