Better me
发帖时间:2017-05-05 16:58:41 楼主



一、施工依据

一层平面图、建筑总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等)


二、主要施工图纸


一层平面图


建筑总说明


根据验收规范确定:检验批容量单位为间;


三、验收规范


【规范名称及编号】《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010)

【条文摘录】

摘录一:
3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定:
1 基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每层施工段(或变形缝)划分检验批,高层建筑的标准层可按每三层(不足三层按三层计)划分检验批;
2 每检验批应以各子分部工程的基层(各构造层)和各类面层所划分的分项工程按自然间(或标准间)检验,抽查数量应随机检验不应少于3间;不足3间,应全数检查;其中走廊(过道)应以10延长米为1间,工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为1间计算;
3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量每检验批抽查数量应按其房间总数随机检验不应少于4间,不足4间,应全数检查。
3.0.22 建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目,应达到本规范规定的质量标准,认定为合格;一般项目80%以上的检查点(处)符合本规范规定的质量要求,其他检查点(处)不得有明显影响使用,且最大偏差值不超过允许偏差值的50%为合格。凡达不到质量标准时,应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定处理。

摘录二:
4.1.7 基层的标高、坡度、厚度等应符合设计要求。基层表面应平整,其允许偏差和检验方法应符合表4.1.7的规定。




摘录三:
4.2 基土
4.2.1 地面应铺设在均匀密实的基土上。土层结构被扰动的基土应进行换填,并予以压实。压实系数应符合设计要求。
4.2.2 对软弱土层应按设计要求进行处理。
4.2.3填土应分层摊铺、分层压(夯)实、分层检验其密实度。填土质量应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202的有关规定。
4.2.4 填土时应为最优含水量。重要工程或大面积的地面填土前,应取土样,按击实试验确定最优含水量与相应的最大干密度。
Ⅰ 主控项目
4.2.5 基土严禁用淤泥、腐植土、冻土、耕植土、膨胀土和建筑杂物作为填土,填土土块的粒径不应大于50mm。
检验方法:观察检查和检查土质记录。
检查数量:按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。
4.2.6 Ⅰ类建筑基土的氡浓度应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325的规定。
检验方法:检查检测报告。
检查数量:同一工程、同一土源地点检查一组。
4.2.7 基土应均匀密实,压实系数应符合设计要求,设计无要求时,不应小于0.9。
检验方法:观察检查和检查试验记录。
检查数量:按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。
Ⅱ 一般项目
4.2.8 基土表面的允许偏差应符合本规范表4.1.7的规定。
检验方法:按本规范表4.1.7中的检验方法检验。
检查数量:按本规范第3.0.21条规定的检验批和第3.0.22条的规定检查。

四、检验批选用





  • 相关规范下载:

[GB50300-2013]建筑工程施工质量验收统一标准:http://www.pmddw.com/DataSee_18624_1.aspx

[GB50209-2010]建筑地面工程施工质量验收规范http://www.pmddw.com/DataSee_366_1.aspx

[GB50325-2010]民用建筑工程室内环境污染控制规范2013年版) :http://www.pmddw.com/DataSee_22909_1.aspx


五、检验批及原始记录实例







注:

1.原始记录中验收项目根据相关验收规范填写,如果设计要求高于验收规范,按照设计要求填写,如果设计有要求,验收规范无对应的要求,按照设计要求填写;

2.原始记录中验收部位结合图纸根据实际情况填写;

3.原始记录中验收情况记录需要用文字描述的根据相关验收规范条文把不是肯定句的改为肯定句填写。如验收规范没有具体的要求,例如:只说明要符合国家现行相关标准的规定,那么我们就需要找到这边相关标准,然后根据相关标准填写验收情况记录。验收记录中抽查项目是数值的,软件点击原始记录得到规范范围的一个偏差值,仅供参考。工程实际中填写原始记录数值应是施工现场实际得到的实测值。(GB50300-2013第3.0.9条检验批抽样样本应随机抽取,满足分布均匀、具有代表性的要求,抽样数量应符合有关专业验收规范的规定。)


Ⅰ相关试验


1、回填土施工前:

检测项目名称:击实 ;

代表批量:   每种配比取1个组;

取样方法及数量(实际数量根据当地试验室规定):轻型击实取20kg样品,重型击实取50kg样品;

检测依据:《土工试验方法标准GB/T50123-1999 》;

检测项目:最大干密度、最佳含水率


2、回填土压实后:(分层压实,分层取样。)

检测项目名称:基础土方回填 ;

代表批量: 基坑回填:每层20-50m3取1组,但不少于1组(每基坑不少于1组);

基槽或管沟回填:每层20-50m取1组,但不少于1组;

室内回填:每层100-500m2取1组,但不少于1组;

取样方法及数量:环刀法取样:用环刀法取样时,应事先在环刀内壁涂一薄层凡士林,刃口向下放在土样上,将环刀垂直下压,直至土样高出环刀。将环刀整个挖出,用切土刀将环刀外侧土样削掉,用钢丝锯整平环刀两端土样,取出环刀内土,编号,装入密封袋内;取样点应位于每步(层)表面以下2/3处,每组均为两个样,即为平行样。

检测依据:《土工试验方法标准GB/T50123-1999 》;

检测项目:干密度、含水率


压实系数计算公式:

压实系数为土的控制干密度ρd与最大干密度ρdmax的比值。压实度是一个干密度比较值。先在实验中测定标准干密度,再计算工地取样的干密度,进行比较。压实度=工地试件干密度/标准干密度(100%)

用计算出的压实度和设计要求的压实系数做对比,即可知道现场压实度是否符合要求。


环刀取土过程图


Ⅳ  现场检测:


检测项目名称:现场土壤氡 ;

代表批量:  目前执行:每个单位工程抽检一次土壤氡浓度;

取样方法及数量:现场取样;

检测依据:《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2010 2013年版


其他类似问题

一、施工依据 一层平面图、建筑总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、主要施工图纸 一层平面图 建筑总说明 根据验收规范确定:检验批容量单位为间; 三、验收规范 【规范名称及编号】《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010)【条文摘录】 摘录一: 3.0.21 建筑地面工程施 ...阅读全文

Better me 2017-05-05 5618 0

一、施工依据 一层平面图、建筑总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、主要施工图纸 一层平面图 建筑总说明 根据验收规范确定:检验批容量单位为间; 三、验收规范 【规范名称及编号】《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010)【条文摘录】 摘录一: 3.0.21 建筑地面工程施 ...阅读全文

Better me 2017-05-08 5565 0

一、施工依据 一层平面图、建筑总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、主要施工图纸 一层平面图 建筑总说明 根据验收规范确定:检验批容量单位为间; 三、验收规范 【规范名称及编号】《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010)【条文摘录】 摘录一: 3.0.21 建筑地面工程施 ...阅读全文

Better me 2017-05-05 5250 0