Better me
发帖时间:2017-05-04 13:56:36 楼主



一、施工依据

二层平面图、建筑总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等)


二、主要施工图纸


二层平面图






建筑总说明


三、施工现场图片







根据验收规范确定:室内抹灰检验批容量单位为间;室外抹灰检验批容量单位为m2;

特别注意:室内抹灰检验批容量为有限值!最大检验批容量为“50间”!

室外抹灰检验批容量为有限值!最大检验批容量为“1000m2”!



四、验收规


【规范名称及编号】《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001)

【条文摘录】

摘录一:
4.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分:
1 相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程每500~1000 m2应划为一个检验批,不足500 m2也应划为一个检验批
2 相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰工程每50个自然间(大面积房间和走廊按抹灰面积30 m2为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批
4.1.6 检查数量应符合下列规定:
1 室内每个检验批应至少抽查10%,并不得少于3间;不足3间时应全数检查。
2 室外每个检验批每100m2应至少抽查一处,每处不得小于10 m2。
摘录二:
4.2 一般抹灰工程
4.2.1 本节适用于石灰砂浆、水泥砂浆、水泥混合砂浆、聚合物水泥砂浆和麻刀石灰、纸筋石灰、石膏灰等一般抹灰工程的质量验收。一般抹灰工程分为普通抹灰和高级抹灰,当设计无要求时,按普通抹灰验收。
主控项目
4.2.2 抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净,并应洒水润湿。
检验方法:检查施工记录。
4.2.3 一般抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求。水泥的凝结时间和安定性复验应合格。砂浆的配合比应符合设计要求。
检验方法:检查产品合格证书、进场验收记录、复验报告和施工记录。
4.2.4 抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35 mm时,应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100 mm。
检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
4.2.5 抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝。
检验方法:观察;用小锤轻击检查;检查施工记录。
一般项目
4.2.6 一般抹灰工程的表面质量应符合下列规定:
1 普通抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整,分格缝应清晰。
2 高级抹灰表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹,分格缝和灰线应清晰美观。
检验方法:观察;手摸检查。
4.2.7 护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑;管道后面的抹灰表面应平整。
检验方法:观察。
4.2.8 抹灰层的总厚度应符合设计要求;水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上;罩面石膏灰不得抹在水泥砂浆层上。
检验方法:检查施工记录。
4.2.9 抹灰分格缝的设置应符合设计要求,宽度和深度应均匀,表面应光滑,棱角应整齐。
检验方法:观察;尺量检查。
4.2.10 有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应整齐顺直,滴水线应内高外低,滴水槽宽度和深度均不应小于10 mm。
检验方法:观察;尺量检查。
4.2.11 一般抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合表4.2.11的规定。

表4.2.11               一般抹灰的允许偏差和检验方法


注: 1)普通抹灰,本表第3项阴角方正可不检查;
2)顶棚抹灰,本表第2项表面平整度可不检查,但应平顺。


五、检验批选用



  • 相关规范下载:

[GB50300-2013]建筑工程施工质量验收统一标准:http://www.pmddw.com/DataSee_18624_1.aspx

[GB 50210-2001]建筑装饰装修工程质量验收规范http://www.pmddw.com/DataSee_18422_1.aspx

[JGJ/T220-2010]抹灰砂浆技术规程 http://www.pmddw.com/DataSee_480_1.aspx

[JGJ52-2006]普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准:http://www.pmddw.com/DataSee_3276_1.aspx

[GB175-2007]通用硅酸盐水泥:http://www.pmddw.com/DataSee_22385_1.aspx

[JGJT223-2010]预拌砂浆应用技术规程:http://www.pmddw.com/DataSee_570_1.aspx

[GB/T25181-2010]预拌砂浆http://www.pmddw.com/DataSee_22908_1.aspx


六、检验批及原始记录实例









注:

1.原始记录中验收项目根据相关验收规范填写,如果设计要求高于验收规范,按照设计要求填写,如果设计有要求,验收规范无对应的要求,按照设计要求填写;

2.原始记录中验收部位结合图纸根据实际情况填写;

3.原始记录中验收情况记录需要用文字描述的根据相关验收规范条文把不是肯定句的改为肯定句填写。如验收规范没有具体的要求,例如:只说明要符合国家现行相关标准的规定,那么我们就需要找到这边相关标准,然后根据相关标准填写验收情况记录。验收记录中抽查项目是数值的,软件点击原始记录得到规范范围的一个偏差值,仅供参考。工程实际中填写原始记录数值应是施工现场实际得到的实测值。(GB50300-2013第3.0.9条检验批抽样样本应随机抽取,满足分布均匀、具有代表性的要求,抽样数量应符合有关专业验收规范的规定。)


Ⅰ相关试验

1、砂浆如现场搅拌:

(1)检测项目名称:砂/石 ;

代表批量:按照同产地同规格分批验收,用大型工具(火车、汽车)运输的,以400m3或600t为一验收批;用小型工具(如马车)运输的,以200m3或300t为一验收批;;

取样方法及数量:从料堆上取样时,取样部位应均匀分布。取样前应先将取样部位表面铲除,然后由各部位抽取大致相等的砂8份,石子为16份,组成各自一组样品。   从皮带运输机上取样时,应在皮带运输机机尾的出料处用接料器定时抽取砂4份、石8份组成各自一组样品。一般石子取40kg,砂子取20kg样品检验。

检测依据:《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ52-2006》;


(2)检测项目名称:水泥;

代表批量:按同一生产、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。

取样方法及数量:袋装水泥:随机地从不少于20袋中各采取等量水泥,经混拌均匀后,再从中称取不少于12kg水泥作为检验试样。散装水泥:随机地从不少于3个车灌中各采取等量水泥,经混拌均匀后,再从中称取不少于12kg水泥作为检验试样。

检测依据:依据《通用硅酸盐水泥》GB175-2007;


2、砂浆如采用干混砌筑砂浆:

检测项目名称:普通砌筑砂浆;

代表批量:按同一生产厂家、同一品种、同一等级、同一批号且连续进场的干混砂浆,每500t为一个检验批,不足500t时,应按一个检验批计,

取样方法及数量:每批取样应随机进行,试样不应少于试验用量的8倍。将试样分为两等份,一份由供方封存40d,另一份由需方按规定进行试验。

检测项目:保水率、抗压强度

检测依据:JGJ/T 223-2010《预拌砂浆应用技术规程》 附录A  GB/T25181-2010 《预拌砂浆》9.3.2


需收集资料

1、水泥原材:出厂合格证、质量证明文件;注:随车的是3天厂家质量证明文件,还需收集厂家28天质量证明文件

2、水泥、砂浆配合比复试报告:分为3天、7天、28天。注:一般试验室只出3天及28天的强度报告,最早拿到的是3天的强度试验报告,要收集、归档试验室28天的试验报告

3、干混砂浆:干混砂浆厂家资质,产品质量证明文件(出厂检验报告、型式检验报告)和使用说明书

kk
回帖时间:2018-08-21 17:57:15 1楼

施工图能够放大看就更好了。想自己对照下施工图核算下检验批容量。希望大神和品茗工作人员能帮助下像我这种初入的新手和菜鸟。致谢了!
画沙
回帖时间:2018-08-14 17:19:24 2楼

大神、抹灰的不用做砂浆配合比试验吗?还用不用做试块了?
GDQ
回帖时间:2018-07-28 11:02:11 3楼

怎样才算一间,卫生间跟厨房是不是算一间

  • 画沙2018-08-14 17:22:38回复

    卫生间跟厨房算两间

fan
回帖时间:2018-06-11 17:05:21 4楼

楼主你好,我们这是办公楼,一间的面积都比较大,抹灰我是不是可以按照大面积房间抹灰来算,30㎡算一间

芒果君xi
回帖时间:2018-04-02 23:03:56 5楼

大神,1.如果图纸没有标明水泥砂浆的强度,只有1:2.5比例,那我送配合比怎么写强度?2.还有无机保温砂浆也是这样呢?3.再者送试块是按什么送,一层一个批次吗      新手菜鸟不会看图纸

葛一
回帖时间:2018-03-22 10:12:48 6楼

谢谢你!你的专业知识够我学一辈子了,哈哈哈
葛一
回帖时间:2018-03-22 10:11:02 7楼

那就是有几间写几间,对么

  • Better me2018-03-22 10:12:02回复

    对的

葛一
回帖时间:2018-03-21 13:23:19 8楼

楼主,你好,二层抹灰,怎么会有28间的,你们是办公楼么? 我们是商品房,一层只有3间,是不是只要写3间就可以了?

  • Better me2018-03-22 08:59:48回复

    根据实际确定

其他类似问题

一、施工依据 二层平面图、建筑总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、主要施工图纸 二层平面图 建筑总说明 三、施工现场图片根据验收规范确定:室内抹灰检验批容量单位为间;室外抹灰检验批容量单位为m2; 特别注意:室内抹灰检验批容量为有限值!最大检验批容量为“50间”! 室外抹 ...阅读全文

Better me 2017-05-04 12858 8

一、施工依据 二层平面图、建筑总说明、结构总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、主要施工图纸 二层平面图 建筑总说明 结构总说明 从建筑总说明确定填充墙砌体材料为:加气混凝土砌块、蒸压灰沙实心砖,拉结筋间距等级;从结构总说明中确定二层填充墙砌体加气块强度等级为A5.0,采 ...阅读全文

Better me 2017-05-03 13643 7

一、施工依据 3.490二层梁平法施工图、3.490二层板配筋图、结构总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、施工图纸 从结构总说明中5.2条确定:混凝土强度等级为C30。 三、施工现场图片四、验收规范 【规范名称及编号】《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 【条文摘录】 7 ...阅读全文

Better me 2017-04-25 9981 5

一、施工依据 3.490二层梁平法施工图、3.490二层板配筋图、结构总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、施工图纸 结构总说明:三、施工现场图片 检验批容量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少 ...阅读全文

Better me 2017-04-25 16074 5

一、施工依据 3.490二层梁平法施工图、3.490二层板配筋图、结构总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、施工图纸 结构总说明:三、施工现场图片 直螺纹连接:(一般用于基础筏板、柱、梁) 电渣压力焊:(一般用于柱) 绑扎连接:(一般用于基础筏板、柱、梁) 图片仅供参考,具体连接方 ...阅读全文

Better me 2017-04-25 17595 6

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭