Better me
发帖时间:2017-04-12 15:29:54 楼主





一、施工依据

基础平面图、结构总说明(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等)


二、施工图纸



从基础平面图中基础设计说明中第2条确定:基础垫层混凝土强度等级为C15;基础垫层厚度为100mm。


三、施工现场图片

混凝土浇筑:




整体基础垫层混凝土浇筑完成:




独立基础基础垫层混凝土浇筑完成




四、验收规

【规范名称及编号】混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015

【条文摘录】

7.3混凝土拌合物


主控项目
7.3.1预拌混凝土进场时,其质量应符合现行国家标准《预拌混凝土> GB/T 14902的规定。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查质量证明文件。
7.3.2混凝土拌合物不应离析。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察。
7.3.3混凝土中氯离子含量和碱总含量应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定和设计要求。
检查数量:同一配合比的混凝土检查不应少于一次。
检验方法:检查原材料试验报告和氯离子、碱的总含量计算书。
7.3.4首次使用的混凝土配合比应进行开盘鉴定,其原材料、强度、凝结时间、稠度等应满足设计配合比的要求。
检查数量:同一配合比的混凝土检查不应少于一次。
检验方法:检查开盘鉴定资料和强度试验报告。

一般项目
7.3.5混凝土拌合物稠度应满足施工方案的要求。
检查数量:对同一配合比混凝土,取样应符合下列规定:
1每拌制100盘且不超过100m³时,取样不得少于一次;
2每工作班拌制不足100盘时,取样不得少于一次;
3连续浇筑超过1000m³时,每200m³取样不得少于一次;
4每一楼层取样不得少于一次。
检验方法:检查稠度抽样检验记录。
7.3.6混凝土有耐久性指标要求时,应在施工现场随机抽取试件进行耐久性检验,其检验结果应符合国家现行有关标准的规定和设计要求。
检查数量:同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置试件数量应符合国家现行标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082和《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193的规定。
检验方法:检查试件耐久性试验报告。
7.3.7混凝土有抗冻要求时,应在施工现场进行混凝土含气量检验,其检验结果应符合国家现行有关标准的规定和设计要求。
检查数量:同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,取样数量应符合现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080的规定。
检验方法:检查混凝土含气量试验报告。


五、检验批选用




筏形基础、箱型基础检验批选用地基与基础分部,基础子分部,筏形与箱形基础分项里面的检验批;其他类型钢筋混凝土基础选用钢筋混凝土扩展基础分项里面的检验批。我们图纸总说明为独立基础,因此选用钢筋混凝土扩展基础分项里面的检验批。


  • 相关规范下载:

[GB50204-2015]混凝土结构工程施工质量验收规范http://www.pmddw.com/DataSee_20225_1.aspx

[GB50666-2011]混凝土结构工程施工规范:http://www.pmddw.com/DataSee_6743_1.aspx

[GB50300-2013]建筑工程施工质量验收统一准:http://www.pmddw.com/DataSee_18624_1.aspx

[GB50010-2010]混凝土结构设计规范: http://www.pmddw.com/DataSee_3508_1.aspx?

[GB/T 14902-2012]预拌混凝土: http://www.pmddw.com/DataSee_22844_1.aspx

[GB/T50082-2009]普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准: http://www.pmddw.com/DataSee_17248_1.aspx

[JGJ/T193-2009]混凝土耐久性检验评定标准: http://www.pmddw.com/DataSee_3877_1.aspx

[GB/T50080-2002]普通混凝土拌合物性能试验方法标准:http://www.pmddw.com/DataSee_3037_1.aspx


六、检验批及原始记录实例




注:

1.原始记录中验收项目根据相关验收规范填写,如果设计要求高于验收规范,按照设计要求填写,如果设计有要求,验收规范无对应的要求,按照设计要求填写;

2.原始记录中验收部位结合图纸根据实际情况填写;

3.原始记录中验收情况记录需要用文字描述的根据相关验收规范条文把不是肯定句的改为肯定句填写。如验收规范没有具体的要求,例如:只说明要符合国家现行相关标准的规定,那么我们就需要找到这边相关标准,然后根据相关标准填写验收情况记录。验收记录中抽查项目是数值的,软件点击原始记录得到规范范围的一个偏差值,仅供参考。工程实际中填写原始记录数值应是施工现场实际得到的实测值。(GB50300-2013第3.0.9条检验批抽样样本应随机抽取,满足分布均匀、具有代表性的要求,抽样数量应符合有关专业验收规范的规定。)



检验批填写视频:

http://www.pmddw.com/Video_View_3387.aspx



需收集资料

1.商品混凝土资料(应包括:开盘鉴定,配合比合格证明,原材料质量证明文件及试验报告、混凝土强度报告和氯离子、碱的总含量计算书等);28天后还应收集水泥出厂28质量证明文件,混凝土强度报告。

2.稠度抽样检验记录或坍落度测试记录


现场混凝土坍落度检测




桐桐桐
回帖时间:2018-10-17 16:56:48 1楼

你好

楼主,还要取样做混凝土耐久性报告吗?以前都是只做强度报告
仰望煋悾
回帖时间:2018-04-02 21:38:49 2楼

开盘鉴定是泵站做的?

葛一
回帖时间:2018-03-20 10:30:21 3楼

楼主,我问一下,垫层如果是我们自拌的话,那需要这张表格么?

  • Better me2018-03-20 10:35:13回复

    需要的

郝明善
回帖时间:2017-06-24 09:34:06 4楼

你好,我想问一下,基础垫层混凝土检验批容量你为什么选用1批,怎么来的,
  • Better me2017-06-26 08:54:19回复

    进场批次,同一配合比为一批

其他类似问题

一、施工依据 基础平面图、结构总说明(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、施工图纸 从基础平面图中基础设计说明中第2条确定:基础垫层混凝土强度等级为C15;基础垫层厚度为100mm。 三、施工现场图片混凝土浇筑: 整体基础垫层混凝土浇筑完成: 独立基础基础垫层混凝土浇筑完成: 四、验 ...阅读全文

Better me 2017-04-12 9634 4

一、施工依据 基础平面图、结构总说明(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、施工图纸 从基础平面图中基础设计说明中第2条确定:独立基础混凝土强度等级为C30。 三、施工现场图片 四、验收规范 【规范名称及编号】《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 【条文摘录】 7.3混 ...阅读全文

Better me 2017-04-21 6954 0

混凝土拌合物检验批中 混凝土拌合物不应离析 实际抽样数量怎么填 ...阅读全文

豆豆360 2022-04-26 583 2

混凝土拌合物需要留置试块吗?与混凝土施工留置试块是一样吗? ...阅读全文

豆豆724 2022-01-01 411 1

一、施工依据 3.490二层梁平法施工图、3.490二层板配筋图、结构总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、主要施工图纸 从结构总说明中5.2条确定:混凝土强度等级为C30。 三、施工现场图片 四、验收规范 【规范名称及编号】《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 【条文摘录 ...阅读全文

Better me 2017-04-25 8102 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭