豆豆524
发帖时间:2017-02-15 21:49:42 楼主

施工通道处,立杆悬空,怎么进行处理,大致高度有四五米高,立杆悬空部位,怎么进行加固处理?

奋斗的青春
回帖时间:2017-02-16 15:06:21 1楼

施工通道上方一般为双排脚手架 悬空可以用钢丝绳加固或用工字钢悬挑 楼板打洞用U字螺栓固定
  • 豆豆5242017-02-16 18:59:30回复

    请问用钢丝绳如何进行加固

  • 奋斗的青春2017-02-17 08:47:00回复

    可以在结构梁上打眼 穿根钢筋 然后用钢丝绳拴在脚手架扣件连接部位和穿好的的钢筋上 注意钢丝绳角度要与脚手架垂直 不然有侧向力

  • 豆豆5242017-02-17 20:57:19回复

    这不是相当于一个柔性的连墙件了?

其他类似问题

施工通道处,立杆悬空,怎么进行处理,大致高度有四五米高,立杆悬空部位,怎么进行加固处理? ...阅读全文

豆豆524 2017-02-15 8577 1

有一处发生了中间没有放工字钢,怎么进行受力分析 ...阅读全文

豆豆524 2017-01-17 2404 1

活到老学到老 2018-10-06 878 3

双立杆计算高度是否是外架搭设高度。如果有悬挑的脚手架,计算高度怎么确定。双立杆计算方法一栏应该选哪一种,望专家解答为谢 ...阅读全文

wangzi 2013-12-14 6304 1

有谁知道只有四个立杆的22米高脚手架如问进行受力计算 ...阅读全文

老地方 2016-03-18 1975 2