qsj
发帖时间:2016-09-23 22:31:12 楼主

计算支架的刚度比K和跨步比ax时,按照JGJ300-2013建筑施工临时支撑结构技术规范要求应取未加密立杆的纵横向间距和步距,当立杆加密时,加密区立杆的稳定系数φ‘=0.8φ;当立杆加密和步距同时加密时,加密区立杆的稳定系数φ‘=1.2φ;而软件计算模板工程计算软件计算依据采用JGJ300-2013建筑施工临时支撑结构技术规范时,计算梁的支架的刚度比K和跨步比ax时,当梁的立杆纵横向间距加密时,采用的是梁的立杆纵横向间距,且加密区立杆的稳定系数未按要求φ‘=0.8φ或φ‘=1.2φ。希望贵公司改进。

mya
回帖时间:2016-09-29 10:13:57 1楼

我深入的看了一下你说的,软件关于这个现象是存在的,这个我直接反应给品茗研发,希望下个版本把这个优化掉...

其他类似问题

计算支架的刚度比K和跨步比ax时,按照JGJ300-2013建筑施工临时支撑结构技术规范要求应取未加密立杆的纵横向间距和步距,当立杆加密时,加密区立杆的稳定系数φ‘=0.8φ;当立杆加密和步距同时加密时,加密区立杆的稳定系数φ‘=1.2φ;而软件计算模板工程计算软件计算依据采用JGJ300-2013建筑施工临时支撑结构技术规范时,计 ...阅读全文

qsj 2016-09-23 1957 1

品茗模板(国标)V1.2软件在计算过程中有疑问,有些地方我觉得应该是错误的,比如:梁侧模板计算过程中,对拉螺杆的计算式应该有误,式中的数据来历不明;另外侧模板主梁的抗弯、抗剪及挠度验算均无计算过程,仅仅一个弯矩图、剪力图和挠度图就得出计算结果,没有说服力。同时在梁底模板(扣件式)的计算过程中也有这样的现 ...阅读全文

冰雪 2011-05-12 4124 1

柱侧模设计算中,不设拉杆的计算中没有考虑设置小梁,实际操作中基本上均设置小梁,不设置的小梁的基本都是不用计算的构造柱之类;如果用设拉杆的模式进行计算,任何时候四周都有拉杆进行加固,但是在实际操作中,柱箍用钢管,拉杆设置在柱中,四周不会再设置拉杆。我想问,软件能按实际的受力情况进行计算吗?另外:梁侧模 ...阅读全文

歼20 2011-10-17 1712 0

柱侧模设计算中,不设拉杆的计算中没有考虑设置小梁,实际操作中基本上均设置小梁,不设置的小梁的基本都是不用计算的构造柱之类;如果用设拉杆的模式进行计算,任何时候四周都有拉杆进行加固,但是在实际操作中,柱箍用钢管,拉杆设置在柱中,四周不会再设置拉杆。我想问,软件能按实际的受力情况进行计算吗?另外:梁侧模 ...阅读全文

歼20 2011-10-17 3472 1

在墙模板软件使用过程中,发现墙模板侧压力和墙厚度基本没有关系,但实际中墙越厚侧压力肯定有影响,目前项目剪力墙厚度有1800mm,在墙模板软件中参数如何设置才能 体现安全性,否则和300厚的墙一种设置,是否合适? ...阅读全文

豆豆818 2015-05-21 2514 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭