豆豆974
发帖时间:2016-08-23 11:18:24 楼主

一次安全监察中,监管部门对我单位提出意见需对阳角处工字钢受力进行计算,那么问题来了,如何对我工地这种悬挑式脚手架阳角部位进行验算呢?(阳角处无工字钢,详见照片)


mya
回帖时间:2016-08-23 17:38:15 1楼

用阳角B,对角线上不设置主梁,再把其他主梁参数按实际修改一下就可以了
  • 零点生命2017-01-21 15:24:05回复

    阳角A和阳角B有什么区别

  • mya2017-02-04 08:53:55回复

    阳角A计算模型单一,阳角B计算模型丰富,包含阳角A的工况

  • 龙龙2017-07-20 10:44:28回复

    你好,对角线上设置主梁,x向就不好修改怎么办

  • mya2017-07-20 14:33:54回复

    直接改成对角线不设置主梁,就可以了

其他类似问题

一次安全监察中,监管部门对我单位提出意见需对阳角处工字钢受力进行计算,那么问题来了,如何对我工地这种悬挑式脚手架阳角部位进行验算呢?(阳角处无工字钢,详见照片) ...阅读全文

豆豆974 2016-08-23 4311 1

对于阳角部位,这样布置的立杆该如何计算 ...阅读全文

豆豆虎 2018-11-03 1269 2

悬挑架阳角计算软件里是采用一端固定的计算方法,如果我在施工图中阳角部位布置成扇形,而不是固定形式,这样的计算应按哪种计算?脚手架联梁传递支座力如何确定? ...阅读全文

Aicoke 2014-08-15 3673 1

悬挑脚手架(阳角B,阳角处主梁悬挑方式:联梁悬挑)计算中,为什么在软件计算中主梁悬挑长度(L)比内锚固长度大,这样主梁内锚固长度就不满足JGJ130-2011中规定的1.25L?请大神指教。跪谢 ...阅读全文

豆豆199 2016-12-13 5142 2

计算书里显示支座反力的部分会提示红色字体,但是结果显示计算是通过的 这个符合要求吗?能算是计算通过,按照方案实施吗? 能说明下此类红色字体除了显示的字面内容,有什么判定意义吗? ...阅读全文