mya
发帖时间:2016-07-26 18:03:34 楼主

参考规范下载

1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

3、《钢结构设计规范》GB50017-2017

4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

5、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016

基本知识

外架杆件位置及名称:

外架杆件

外架杆件名称


基本构造措施


脚手架构造措施现场图文详解外架搭设过程中基本要求(点击查看详情)


参数解析

①基本参数

脚手架搭设高度:自立杆底座下皮至架顶栏杆上皮之间的垂直距离(规范中规定单排脚手架最高为24米,双排脚手架为50米,超过50米必须采取卸荷措施)包含防护部分的高度。

搭设高度

参数填写说明

计算脚手架材料用量:脚手架构件包括纵横向水平杆、立杆、剪刀撑、横向斜撑、直角扣件、旋转扣件、脚手板等。在构选框里打勾后,脚手架沿墙纵向长度(一般按照建筑物外围周长计算)即显现,输入长度后即可在计算书中计算构件数量。

立杆外皮水平间距示例

步距:上下水平杆轴线的间距。

立杆纵距或跨距:即跨距,是脚手架长度方向的立杆轴线间距。

立杆横距:双排架时是内立杆与外立杆的轴线间距;单排架时是立杆轴线与外墙中心线的间距。


架体布置参数

内立杆离建筑物距离:双排脚手架中,靠近墙一侧立杆与墙的间距。

双立杆计算方法:包括不设置双立杆、按构造要求设置、按双立杆均匀受力三种选项。其中不设置双立杆和按构造要求设置在计算书中都按单立杆受力考虑;而按双立杆均匀受力计算则在计算书中考虑计算两根立杆均匀受力进行验算的。

双立杆计算高度:在搭设双立杆脚手架时,双立杆搭设一般不会搭设到顶端,一般来说是脚手架下半段为双立杆,上半段为单立杆。故双立杆搭设高度是双立杆部分的搭设高度。

纵、横向水平杆布置方式:纵向水平杆在上、横向水平杆在上两种形式。

纵横向水平杆布置方式

横杆与立杆连接方式:横杆与立杆连接是采用扣件的,当脚手架荷载比较大,单个扣件的抗滑力(抗滑力为8KN)不能满足要求时可以采用双扣件抗滑力12KN进行连接以增加抗滑力。

扣件抗滑承载力系数:扣件在使用一定时间后,抗滑承载力会下降,可将扣件进行抗滑承载力试验,取得数据后与标准值8KN之比;也可以考虑为扣件的安全储备系数。

地基土类型:地基土直接承载来自脚手架立杆及上部结构的荷载,所以必须知道地基土类型才能了解地基土的承载力。地基土一般分为:岩石、碎石土、砂土、粉土、素填土、粘性土、红粘土和淤泥土。

地基承载力标准值:脚手架系临时结构,故规范只规定对立杆进行地基承载力验算,不必进行地基变形验算。通常应按照实际地基勘测报告录入,没有实测数据时,可参考软件提供的数据,详见下图。

地基承载力参数分析

基础底面积:脚手架立杆底座、垫板与地基土接触受力的面积。可按以下情况确定:

(1)仅有立杆支座(支座直接放于地面上)时,取支座的底面积;

(2)在支座下设有厚度为50~60mm的木垫板(或木脚手板),则为a×b(a和b分别为垫板的两个边长,且不小于200mm),当面积计算值大于0.25m2时,则取0.25m2计算;

(3)在支座下采用枕木做垫木时,面积按照枕木的底面积计算;

(4)当一块垫木或垫板上支撑二根以上立杆时,则为a×b/n(n为立杆数),且用木垫板应符合(2)的取值规定。

地基承载力调整系数:由于立杆基础(底座、垫板)通常置于地表面,地基承载力设计值容易受外界因素的影响而下降,故采用调整系数对地基承载力设计值予以折减,以保证脚手架安全。碎石土、砂土、回填土取0.4(JGJ130-2011规范规定);粘土取0.5;岩石、混凝土取1.0。

②连墙件

连墙件布置参数:连墙件是连接脚手架与建筑的构件,是按照脚手架的步、跨来设置的,一般有二步二跨、二步三跨、三步三跨等。根据我国长期的使用经验,连墙件的设置常采用二步三跨、三步三跨设置。

地基承载力参数分析

连墙件连接方式:连墙件有扣件连接、软拉硬撑、焊缝连接、螺栓连接、膨胀螺栓连接等,对于高度超过24米的脚手架,不允许使用软拉硬撑的连墙件形式。

刚性连墙件

柔性连墙件

③钢丝绳卸荷

钢丝绳卸荷:当搭设高度较高,落地架不满足要求,且不便于使用型钢悬挑的脚手架,可以采用钢丝绳卸荷的方式。切换到钢丝绳卸荷

卸荷位置高度:第一次卸荷位置高度为10米,指的是第一个卸荷点(脚手架上最下面的一个捆绑钢丝绳的位置)到 脚手架落地面(脚手架最低点)的距离。第二次卸荷位置高度为15米,指的是第二个卸荷点到脚手架落地面15米,即净高度为5m。依次类推。

钢丝绳上下吊点的竖向距离:指钢丝绳在建筑物上的锚固点到它捆绑的下面的脚手架横杆的竖向距离。

钢丝绳卸荷参数解析1

钢丝绳不均匀系数a:《建筑施工计算手册》第三册江正荣著2013年7月第三版,第13.1.3条对6*19,6*37,6*61钢丝绳,不均匀系数可分别取0.85、0.82、0.8(进行软件操作时把鼠标移至参数上,可直接看此条规定)

钢丝绳受力不均匀系数Kx: 考虑两根钢丝绳实际受力不均匀,考虑不利情况,此参数取大于1小于2的参数。

钢丝绳安全系数k: 取值依据建筑施工计算手册,卸荷作用时为捆绑吊索,系数取值为8-10.

卸荷系数Kf: 本卸荷段钢丝绳卸荷荷载/本卸荷段总荷载(根据现场实际情况来取值,安全考虑取大于0.5小于1的参数,越接近1安全系数越高)

钢丝绳卸荷参数解2



上部增加荷载高度: 实际工程中,安装钢丝绳卸荷时,架体已经比预定卸荷载点多搭设一定高度;这里的高度就是指下吊点至架体搭设高度的距离。注意:考虑实际工况上部增加荷载不能大于卸荷段净高

上部增加荷载高度参数解析

卸荷次数: 指的是脚手架高度范围内,需要分几次的钢丝绳卸荷,即悬挂钢丝绳次数。

④荷载参数

脚手架作业层数: 脚手架上同时施工作业的层数。通常按照两层同时施工层考虑。填写此应注意以下问题:

脚手板、栏杆挡脚板自重标准值: 可在脚手板、栏杆挡脚板类别中选择类别,然后点击自重标注值提示按钮,根据弹出的提示,输入脚手板自重值,也可手动修改该数值。

荷载取值依据

脚手板类型

脚手板、挡脚板、斜撑布置方式: 脚手架上满铺脚手板的层数,根据地方要求不同,可能脚手板的铺设层数也不同,用户可根据实际铺设方式填写参数。

基本风压: JGJ130-2011第4.2.5条,取重现期10年的对应的风压。风荷载的基准压力,部分城市在《建筑结构荷载规范》中没有提供相应的基本风压值。

解决的途径有以下几种:

(1)根据可靠结构设计经验手动填写该地区常用的基本风压值或参照相邻城市数据;

(2)咨询当地气象部门,获得该地区的基本风压值;

风荷载体型系数: 将脚手架视为桁架,风荷载体型系数为桁架挡风净投影面积与桁架轮廓面积之比。分为敞开式脚手架、背靠全封闭墙的封闭式脚手架和背靠敞开、框架和开洞墙的封闭式脚手架等形式,不同的形式对脚手架体型系数的影响不同。根据实际情况进行考虑。

风荷载体型系数

风荷载高度变化系数:即风压高度变化系数,根据地面粗糙度确定。在界面中选择“提取脚手架计算高度”可直接调取主界面上输入的脚手架计算高度。也可自行调整数据。

连墙件稳定性和扣件强度计算:应取脚手架顶部距地面的高度的计算风压高度变化系数(注释:连墙件轴向力设计值与风压高度变化系数成正比函数关系,架体顶部达到最大)立杆稳定计算:落地式脚手架取距离地面5m高度的计算风压高度变化系数。(注释:虽此高度风荷载较小但受到的轴压力接近最大,综合计算值最大,悬挑梁取悬挑架距地面距离)

风压高度变化系数


视频教程

计算落地式架手架操作视频(点击播放)

xp
回帖时间:2017-10-26 11:33:03 1楼

做桥梁的,满堂式碗扣脚手架用哪个版块计算啊
15224529947
回帖时间:2017-10-17 15:48:05 2楼

好东西 谢谢分享!
ouvering
回帖时间:2017-07-27 21:15:12 3楼

必须赞一个
YY工程小王子
回帖时间:2017-01-06 19:40:27 4楼

今天完整的看了落地脚手架的操作视频,受益匪浅,品茗安全软件做的很好,赞一个
  • mya2017-01-09 08:40:57回复

    谢谢您的支持与肯定!

civil凯撒
回帖时间:2017-01-04 11:04:46 5楼

好资料,不能下载吗
大师
回帖时间:2016-12-17 13:41:54 6楼

学习了,不能下载啊
给我豆豆
回帖时间:2016-09-12 00:22:07 7楼

连墙件 计算长度怎么算。是指 内立杆与墙体的距离吗?
  • mya2016-09-12 09:25:12回复

    内立杆至连结点的距离

云中飞鹤
回帖时间:2016-07-27 10:26:41 8楼

那一条规范要求连墙件只拉内立杆?
  • mya2016-07-28 09:21:11回复

    没有规范规定连墙件连接哪根立杆,当然两根同时连接最安全。 借云中飞鹤老师的回复说一下:此论坛关于连墙件图片均来自广东省佛山市相关课件,如和其余地区构造措施不同或和规范有冲突的,欢迎大家提出,互相讨论...

  • 云中飞鹤2016-07-28 14:21:47回复

    请大家看一下规范中的连墙件一节关于连墙件的构造图片-----明确规定是内外立杆全部要求拉结----这和计算长度是两码事

  • 豆豆2062021-10-28 08:46:34回复

    @ 云中飞鹤:看规范后面的条文解释。

其他类似问题

参考规范下载 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 3、《钢结构设计规范》GB50017-2017 4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 5、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 基本知识 外架杆件位置及名称: 外架杆件 外架杆件名称 基本构造措施 ...阅读全文

mya 2016-07-26 68532 18

参考规范下载 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 参数解析 ①楼板单元计算参数 脚手架基础所在楼层数:按实际所在楼层进行填写,作用在地下室顶上时参数填1。 单向板/双向板选择:当板的长短边之比小于2时,按双向板计算,长短边之比大于3时按单向板计算,长短边之比 ...阅读全文

mya 2016-08-29 23860 1

参考规范下载 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 3、《钢结构设计规范》GB50017-2017 4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 5、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 6、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 基本知识 型钢悬挑脚手架构造简图 ...阅读全文

mya 2016-07-28 38454 10

参考规范下载 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2008 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB50017-20175、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 6、《混凝土结构工程施工规范》GB 50010-2010 7、《建筑施工临时支撑结构技术规范 ...阅读全文

mya 2016-08-29 9636 0

参考规范下载 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231-2010 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB50017-2017 5、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 6、《混凝土结构工程施工规范》GB 50010-2010 7、《建筑施工临时支撑结构技术 ...阅读全文

mya 2016-08-29 22388 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭