落地式钢管脚手架中,脚手架架体高度验算为什么会出现负值?

 八、脚手架架体高度验算
    不组合风荷载作用
    Hs1=(φAf-(1.2NG2k+1.4NQ1k))/gk=(0.191×398×205×10-3-(1.2×6.572+1.4×5.6))/0.13=-1.094m
    组合风荷载作用
    Hs2=(φAf-(1.2NG2k+0.9×1.4×NQ1k+Mw φA/W))/gk=(0.191×398×205×10-3-(1.2×6.572+0.9×1.4×5.6+0.097×1000×0.191×398/4250))/0.13=-8.353m
    Hs=-8.353m≤H=35.4m
    不满足要求,减小步距、减小立杆纵横向间距、减少施工作业层数!

 

云中飞鹤
回帖时间:2015-01-19 08:30:56 1楼

是你搭设的架体荷载太大的缘故------超出了规范模型计算范围